77问答网
所有问题
当前搜索:
火灾报警系统一般多少钱
消防火灾
自动
报警系统
布线
一般
规定?
答:
的确是有一定规定的,如穿管保护,远离高压电线,远离强电磁干扰的区域,导线面积有要求,导线长度和外表颜色区别等,具体可以看看自动
报警系统
生产厂家的设计手册吧。
如何解决
火灾
自动
报警系统
存在的问题
消防
天下
答:
1、平时有灰尘
火灾
雾气等情况下,感烟探测器会
报警
,探测器种类很多,有光电、离子等类型。另外在有灰尘的情况下把防尘罩罩上了,导致经常报警,复位也不能解决。2、探测器本身存在故障,导致报警。
消防
自动
报警系统
里的回路是什么意思?一个回路带
多少
点位?点位是什么意 ...
答:
火灾
自动
报警系统
中不止有一个回路,根据使用情况,可以任意增加回路,前提条件是系统设计时可以兼容,根据火灾自动报警系统品牌的不同每个回路板可带的点位也不同,最大的回路可带242个点位,最小的回路可带200个点位。
消防
回路板还分单回路和双回路两种,
一般
大型自动报警主机才会使用双回路板。
...是否要安装
火灾
自动
报警系统
和自动喷水灭火系统
答:
11.4.1 下列场所应设置
火灾
自动
报警系统
:1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟...
火灾
自动
报警系统
和
消防
喷淋系统的联动关系
答:
火灾自动
报警系统
1.现场由感烟探测器、感温探测器、紫外火焰探测器、手动报警按钮及火灾显示盘、声光讯响器等组成;监控室由
火灾报警
控制器、CRT图形显示系统组成。2.火灾初期,探测器对火灾(如烟、温)参数及时响应,自动产生火灾报警信号;手动报警按钮
通常
安装在楼梯口、走廊等位置,当现场人员发现火...
火灾
漏电
报警系统
是否强规
答:
这需要看所处位置,如果是人口密集等位置,是需要的。规范:9.5 漏电
火灾报警系统
9.5.1 高层建筑内火灾危险性大、人员密集等场所宜设置漏电火灾报警系统。9.5.2 漏电火灾报警系统应具有下列功能:9.5.2.1 探测漏电电流、过电流等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化...
火灾
自动
报警系统
包含哪些材料?
答:
火灾
自动
报警系统
的构成包括主机、从机、层显、烟感、温感、手报、消报、声光报警器、防火门监控子系统、应急广播子系统,还有气体灭火系统等好多呢,如果有什么不明白的可以问问一些比较成熟的厂商,比如山东众海品牌等 。
消防
设备有哪些
答:
3、破拆工具类,包括消防斧、切割工具等。至于其它的,都属于
消防系统
了,如
火灾
自动
报警系统
、自动喷水灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、消防广播系统、气体灭火系统、应急疏散系统等。二、报警类 1、火灾探测器,火灾探测器具体包括感温火灾探测器、感烟火灾探测器、复合式感烟感温火灾探测器、紫外...
火灾
自动
报警系统系统消防
检测查什么
答:
1. 点型感烟探测器应在试验烟气作用下动作,向
火灾报警
控制器输出火警信号,并启动探测器报警确认灯;探测器报警确认灯应在手动复位前予以保持。2. 线型光束感烟探测器当对射光束的减光值达到 1.0dB~10dB 时,应在 30s 内向火灾报警控制器输出火警信号,启动探测器报警确认灯。3. 点型、线型感温...
火灾报警系统
中的
多少
个点到底是指哪些设备?
答:
能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到
火灾报警
控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。
一般火灾
自动
报警系统
和自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜