77问答网
所有问题
当前搜索:
温控器如何设置热电偶型号
电子
温控器
电流输入要接电阻吗
答:
输入设备接在
热电偶
输入端,在表内设输入类型为4-20毫安,如果输入的电压在10V左右,就要加250欧标准电阻。
热电偶
和
温控器
有什么不同啊?
答:
温控器
是一种用于控制温度的设备。它通常包括一个温度传感器(如
热电偶
或热敏电阻)、一个比较器和一个输出控制器。温控器通过不断测量温度传感器的输出信号,并与
设定
的温度进行比较,来判断是否需要采取控制措施。当温度超过或低于设定的阈值时,温控器会触发输出控制器,例如打开或关闭加热器、冷却器或...
RKC CH402
温控器
PT100
热电偶
输入时为什么不能调节小数点
答:
看你是什么
型号
的表,以RKC CH402为例:如果要求不高,把PT100的两端接到表的10脚11脚上,同时把11脚和12短接起来就可以了。如果要求高或表到PT100路比较远,在PT100的其中的一个脚接两根线,接在表的11脚和12脚,PT100的另一个脚接到10脚,这样RKC表会自动计算和补偿表到
热电阻
之间的线路...
温控器
我设110,到了70温度却上不去了,会不会是K
热电偶
坏了?
答:
温控器
其实很简单,从你描述的情况来看应该是
热电偶
坏了,因为你现在应该是测量值与
设定
值的比较,设定值是恒定的,但测量值上不来,你可以换一个热电偶试试。
如何
实现温度自动控制?
温控仪
选什么
型号
?
答:
控制电磁阀接在继电器的常闭点,第一报警点SP1为80,回差为P1H为20,报警方式为上限报警P1C为31 ,这个温控仪可以做到你所说的功能,而且这个
型号温控仪
很似我公司我所做的产品 如果这是我所做的产品,这个温控仪是PT100输入信号,B密码是655的,可以调成
热电偶
输入的温控仪,进B菜单IN改为00,,00...
热电偶
可以随便用哪种温度器控制器吗
答:
当然不可以。
热电偶
按照制造的材料分成多种
型号
,每种型号有相对固定的温度特性曲线,也就是所谓的 分度号。与
温控仪
配合使用,必须分度号匹配,否则温度测量和控制将误差很大。
宇电207
温控器热电偶怎么
接
答:
1、接
热电偶
,直接接18、19脚;如果是接
热电阻
,热电阻有一般是三线制的。2、用万用表测量判断哪两个端子是短路的,把短路的两个端子分别接在19、20脚,另外一个接在18脚,如果是二线制的热电阻,应该把19、20脚用导线短接;主输出为电流,单路SSR电压输出时有端子13+,11-输出。3、对应仪表...
温度控制器如何
实现对温度的控制与调节
答:
温度控制器
输入端是
热电偶
或
热电阻
接点,检测元件热电阻接在该点上,输出端是两个小型继电器,控制加热设备。然后
设置
温度的上限和下线。运行后,当
温控器
检测到温度达到上限时,继电器断开,停止加热设备加热。当温度回到下线时,继电器接通,控制加热设备继续加热。起到自动控制温度作用。
温控器
我设110,到了70温度却上不去了,会不会是K
热电偶
坏了?
答:
火焰温度有个几百度吧,然后看看在
温控器
里你设的偶型是不是k偶 然后 看温控器 ,输出信号是多少,这情况应该是最大值了吧,用表测下实际输出是不是能对应上,然后看看 加热设备的 输出功率是不是最大值 既然到70了 应该有输出,,如果是,看看选的
型号
是不是匹配,是不是小了 ...
K型与J型
热电偶
可以互换吗?
答:
是不可以的,材质都不一样。如果您现在的
温控仪
是支持K型及J型的,那是可以把温控仪调制成J型,这样是可以把原来K型换成J型的
热电偶
。