77问答网
所有问题
当前搜索:
消防钢管的厚度要求
气体
消防
用高压镀锌无缝
钢管
采用什么标准
答:
这个是按照规定的气体灭火
钢管要求的
,100-65的是
壁厚
4mm,50的是壁厚3.8mm,40-32的是壁厚3.5mm
消防
管道镀锌
钢管壁厚
标准是什么?
答:
《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2015),管端用螺纹或沟槽连接的钢管尺寸参见附录A.1。钢管外径和壁厚的允许偏差应符合表2的规定。根据需方
要求
,经供需双方协商,并在合同中注明,可供应表2规定以外允许偏差的钢管。DN100热镀锌焊接
钢管壁厚
3.75属于国标下差。
消防
管道用热镀锌
钢管厚度的要求
按国标? 国标的标准是什么 ? 还是按...
答:
热镀锌
钢管的要求
:DN70的
要求壁厚
达到3.75,DN100的要求壁厚达到4.0mm,DN150的,要求壁厚达到4.5mm.一般
消防
上普遍采用这3种管径的管材。不过对钢管,国家允许壁厚有10%的负差,也就是说,如果国标要求壁厚为4.0mm,实际能达到3.6mm以上就可以了。。
消防
所用的镀锌
钢管壁厚
允许偏差多少?
答:
1. 焊管及镀锌管重量表按照GB/T3091—2001标准执行,列出不同规格管道的外径、
壁厚
、最小壁厚、米重和根重。2. 表格中包含镀锌管和焊管的重量数据,焊管为6米定尺,镀锌管也是6米定尺。3. 表格中的公称直径以英寸为单位,例如DN15对应1/2英寸,DN20对应3/4英寸,以此类推。4. 每个规格的管道都...
dn32镀锌
钢管
外径有多少?
答:
国家标准d25的镀锌
钢管壁厚
为3.25mm,dn32
的壁厚
为3.5mm。防管道的规格用公称直径DN表示。(1)公称压力PN≤1.0MPa,
消防
管道采取低压流体输送用镀锌焊接钢管,管壁厚度以下: DN65,壁厚S=4.0mm;DN80,壁厚S=4.0mm;DN100,壁厚S=4.0mm;DN125,壁厚S=4.0mm;DN150,壁厚S=4.5mm。
谁知道
消防
穿线用的镀锌
钢管
采用
壁厚
1.5mm可以吗?
答:
根据相关建筑电气安装
规范
,铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板
厚度
应不小于1.2mm,国家标准规定使用PVC管壁厚度为1.2 mm(行业标准不低于1.1mm)的电线管,标准
要求
管中电线的总截面积不能超过塑料管内截面积的40%。 所以使用镀锌
钢管
1.5mm完全可以的。
请问
消防
穿电线用的镀锌
钢管的壁厚
有
要求
吗?有没有相关的国家标准可以...
答:
理论上是用国标,实际上都是用非标
厚度
。
我想问一下,
消防
用镀锌
钢管壁厚
标准时什么?
答:
DN250 б=7.0mm DN200 б=6.0mm DN150 б=4.5mm DN125 б=4.0mm DN100 б=4.0mm DN80 б=4.0mm DN65 б=4.0mm DN50 б=3.8mm DN40 б=3.5mm DN32 б=3.5mm DN25 б=3.2mm DN20 б=2.8mm DN15 б=2.8mm 热镀锌
钢管
...
消防
管道用镀锌管要用多厚的合适?
答:
DN80的有3.25.。。3.5.。。。3.75三种壁厚,DN100的有3.25 3.5 3.75 DN150的有3.75 4.0.4.25 如果你是施工方,一般可以参照设计图纸
的厚度
,为了节约成本,可以采用最低厚度,这个一般没有什么压力之说镀锌管,如果可以过监理那一关,厚度少一点也可以的 ...
消防
喷淋管道
规范
中对
钢管的厚度
有
要求
吗
答:
一般国标,如果分高低区,低区加厚。设计说明上会注明的。