77问答网
所有问题
当前搜索:
消防给水及消火栓规范
消防栓规范
答:
法律分析:室外消防栓应该安装在明显的位置,并且还要出水方便。法律依据:《
消防给水及消火栓
系统技术
规范
》第一条 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m;第二条 消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m;第三条 应...
根据《
消防给水及消火栓
系统技术
规范
》GB50914 的规定,下列情况可不...
答:
【答案】:C 根据《
消防给水及消防栓
系统技术
规范
》GB50974-2014 的规定,下列情况可不设 备用泵:(1)建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水流量小于或等于 25L/s 时;(2)建筑的室内消防给水设计流量小于或等于 10L/s 的建筑。
消防
静压和动压要求
规范
答:
1. 根据《
消防给水及消火栓
系统技术
规范
》(GB 50974-2014),低压消防给水系统的系统工作压力应由市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力决定,最低不应小于0.60MPa。2. 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应基于系统在供水时的最大运行压力来确定,并应遵守以下规定:- 高位消防水池、水塔...
室内
消防栓
水压标准规定
答:
5. 消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa。如果大于1.00MPa,应采取分区给水系统。当消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。依据《
消防给水及消火栓
系统技术
规范
》第5.1.14条,当存在两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时,应确保每一条市政给水管道能够满足消防给水设计流量和其他用水需求。
根据国家现行标准《
消防给水及消火栓
系统技术
规范
》,下列关于消防给水设 ...
答:
【答案】:C 根据《
消防给水及消火栓
系统技术
规范
》11.0.1消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内,并应符合下列要求:1消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;故 A 选项错误。5.1.13离心式消防水泵吸水管、出水管和阀门等,应符合下列规定:[金考典软件]下载链接 www.5...
消防
泵房、
消火栓
的
规范
及规定
答:
3、
消防
水泵房设置在首层时,其疏散门应直通室外;设置在地下层或楼层上时,其疏散门应直通安全出口。4、消防水泵房、消防控制室的服务半径,对于民用建筑,不应大于150m;对于工业建筑,不宜大于800m~1200m。二、
消火栓
:1、当建筑物在市政消火栓保护半径150m以内,且消防用水量不超过15L/s时,可不...
消防给水
系统
及消火栓
系统验收要求?
答:
2、
消防给水及消火栓
系统工程验收应按本
规范
附录E的要求填写。3、系统验收时,施工单位应提供下列资料:1)竣工验收申请报告、设计文件、竣工资料;2)消防给水及消火栓系统的调试报告;3)工程质量事故处理报告;4)施工现场质量管理检查记录;5)消防给水及消火栓系统施工过程质量管理检查记录;6)消防给水及消火栓系统质量控制检查...
消火栓给水
系统的水枪、
消防
水带
及消火栓
的设置
答:
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。第8.4.1条 下列建筑物应设室内
消防给水
:一、厂房、库房、高度不超过24m的科研楼(存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品除外);第8.6.2条 室内
消火栓
应符合下列要求:一、设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层...
《
消防给水及消火栓
系统技术
规范
》(GB50974)自( )起实施。
答:
【答案】:D 《
消防给水及消火栓
系统技术
规范
》(GB50974)于2014年1月29号颁布,自2014年10月1日起实施。
消防给水
系统压力试验要求有哪些?
答:
消防给水
系统常用的三个系统,自动喷水灭火系统,室内
消火栓给水
系统、室外消防给水系统;压力试验也有三个标准,执行相关的
规范
也是三个:一、GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中:6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
室内消火栓供水要求规范
最新的消火栓设计规范
消火栓系统分区原则
消火栓分区供水
消火栓规范最新版
消火栓规范道客巴巴
室内消火栓设计规范
消火栓地区压力多少
消火栓泵压力与分区压力关系