77问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道弯头套什么定额
消防管道
安装
答:
a.
消防
系统
管道
小于DN100采用镀锌钢管,丝扣连接。管道安装时丝口应光滑、完整无断丝,丝口填料采用四氟乙烯生料带或白漆麻丝,管道一次装紧,丝口外露部分应涂刷防锈漆加以保护,丝口填料不得进入管道。b.管道螺纹连接采用电动套丝机进行加工,加工次数为1~3次不等,螺纹的加工做到端正、清晰、完整光滑,不得有毛刺...
安装预算给排水
管道
施工图识图经验汇总?
答:
膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢
水管
、排污管、信号管。集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。12. 按照标准图集,掌握热媒入口情况。13. PP-R管可以
套用
铝塑复合管或给水U-PVC
管道定额
。14.(1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管 Ⅰ型防水套管适用...
怎么扰梁走
消防管道
答:
以上两本设计规范,就没有提到穿梁的事情。从结构专业的角度来讲,《06G901-1钢筋排布图集》2-35,有明确的穿梁图式做法,那就是要有附加钢筋并且还要预埋套管,因此,管道敷设如果穿梁,就要预埋套管,图集如下图所示。由上可以看出,
消防管道
敷设时可以绕梁,不过增加
弯头
的事情。消防管道管径大多在DN...
消防管道
150的管45度
弯头
短管怎么算?
答:
消防
DN150的
管道
45℃
弯头
尺寸弯头中是95㎜长。所以量取长度后需要扣除弯头尺寸的。最简单的是水平段长度诚意1.14扣除弯头长度。
暖气
管道
怎么走,有规范可以参考吗?
答:
膨胀水箱共五根管道:膨胀管、循环管、溢
水管
、排污管、信号管。集气罐安装位置:管道接口距集气罐上端2/3,距下端1/3。12. 按照标准图集,掌握热媒入口情况。13. PP-R管可以
套用
铝塑复合管或给水U-PVC
管道定额
。14. (1)刚性防水套管:Ⅰ型防水套管,Ⅱ型防水套管,Ⅲ型防水套管...
消防管道
与
弯头
的安装
答:
消防管道
螺纹连接管道与
弯头
变径时,丝扣连接应采用异径管零件,避免采用补芯。如需补芯时,弯头上下不得使用,三通零件上只允许用一个,四通零件上不超过两个。螺纹连接的密封填料应均匀附在管道的螺纹部分。拧紧螺纹时,不得将密封的材料挤入管内,连接后应将外部清理干净。
消防管道
150的管45度
弯头
短管怎么算
答:
20厘米乘于1.414=28.28厘米,减去2个45°
弯头
弧度中心距,大约每个也就9公分左右,具体根据管件测量。这样需要加工的短管就是10公分就可以了。
消防管
连接要求:(1)消火栓给水系统
管道
当采用内外壁热浸镀锌钢管时,不应采用焊接。系统管道采用内壁不防腐管道时,可焊接连接,但管道焊接应符合相关要求。
消防弯头
加活结怎么接?
答:
回复2:喷淋规范5.1.5 螺纹连接应符合下列要求:1 管道宜采用机械切割,切割面不得有飞边、毛刺;管道螺纹密封面应符合现行国家标准《普通螺纹 基本尺寸要求》GB196、《普通螺纹 公差与配合》GB197、《管路旋入端用普通螺纹尺寸系列》GB/T1414的有关规定。2 当管道变径时,宜采用异径接头;在
管道弯头
...
消防管道
的安装要求有
什么
?
答:
一、
消防管道
螺纹连接 管道变径时,丝扣连接应采用异径管零件,避免采用补芯。如需补芯时,
弯头
上下不得使用,三通零件上只允许用一个,四通零件上不超过两个。螺纹连接的密封填料应均匀附在管道的螺纹部分。拧紧螺纹时,不得将密封的材料挤入管内,连接后应将外部清理干净。二、消防管道焊接连接 焊接时...
消防
管件45°
弯头
有
什么
计算公式么
答:
消防
管件45°
弯头
长度计算公式:中心高x2x3.14159/8等于长度。管件包括两个大类产品:①起连接密封作用的管件有刚性接头、挠性接头、机械三通和沟槽式法兰;②起连接过渡作用的管件有 弯头、三通、四通、异径
管
、盲板等。起连接密封作用的沟槽连接管件主要有三部分组成:密封橡胶圈、卡箍和锁紧螺栓。管件...
棣栭〉
<涓婁竴椤
15
16
17
18
20
21
22
23
24
涓嬩竴椤
灏鹃〉
19
其他人还搜