77问答网
所有问题
当前搜索:
消防管壁厚度规范要求
DN250
消防
热镀锌钢管国标
厚度
是多少,有什么
标准
或依据吗?
答:
DN250
消防
热镀锌钢管通用
厚度
为7mm,根据不同使用场景需要计算
壁厚
。执行
标准
应该是:GB/T 9711-2017 镀锌钢管执行标准参照工作管执行标准,镀锌只是工艺。
消防
镀锌钢管
壁厚要求
答:
答:一般
消防管
都是65以上 还有100和150 3MM~4.5MM之间。1镀锌管:又称镀锌钢管,分热镀锌和电镀锌两种,热镀锌镀锌层厚,具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。电镀锌成本低,表面不是很光滑,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管差很多。2.相关利用 为提高钢管的耐腐蚀性能,对一般钢管进行镀锌。镀...
消火栓箱
壁厚
答:
有国标
要求
消火栓箱的
壁厚
:
厚度
不小于1.2 mm。相关说明
消防
栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探...
室外
消防管道
保温
厚度要求
答:
与当地气候条件有关,不同地区会有区别。一般
厚度
不小于30mm。
消防
套管
厚度
的?
答:
这个需要看设置部位的。如果是防水套管,
壁厚
不小于4㎜的,根据口径越大,壁厚越厚。如果是承重结构的一般穿越楼板。剪力墙套管,
规定
的是壁厚不小于2㎜,非承重结构的壁厚不小于1㎜的。
消防管道
施工的
规范要求
是什么?
答:
(3)消火栓给水系统与自动喷水灭火系统管道,当采用法兰连接时推荐采用螺纹法兰,当采用焊接法兰时应进行二次镀锌。(4)任何管段需要改变管径时,应使用符合
标准
的异径管接头和管件。(5)有关
消防管道
连接方式及相关技术
要求
可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关
规定
。2、 沟槽式(...
人防工程
消防
电气配管
要求
答:
看设计说明的
要求
、
规范
和参照图集等。《人民防空工程设计防火规范》(GB5098-2009)8.1.5
消防
用电设备的配电线路应符合下列
规定
:1 当采用暗敷设时,应穿在金属管中,并应敷设在不燃烧体结构内,且保护层
厚度
不应小于30mm;2 当采用明敷设时,应敷设在金属管或封闭式金属线槽内,并应采取防火保护...
D100的
消防管道壁厚
是多少?
答:
先说一下,
消防管道的
规格用公称直径DN表示,而不是用D。(1)公称压力PN≤1.0MPa,消防管道采用低压流体输送用镀锌焊接钢管,
管壁厚度
如下:DN65,壁厚S=4.0mm;DN80,壁厚S=4.0mm;DN100,壁厚S=4.0mm;DN125,壁厚S=4.0mm;DN150,壁厚S=4.5mm。GB/T3091-2008里
规定
的镀锌钢管的...
谁知道
消防
穿线用的镀锌钢管采用
壁厚
1.5mm可以吗?
答:
根据相关建筑电气安装规范,铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度应不小于1.2mm,国家
标准规定
使用PVC
管壁厚度
为1.2 mm(行业标准不低于1.1mm)的电线管,
标准要求管
中电线的总截面积不能超过塑料管内截面积的40%。 所以使用镀锌钢管1.5mm完全可以的。
室外
消防管道
的覆土
厚度
是多少?
答:
二,参照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
》(GB 50242---2002)下
消防管道
埋深
要求
,在无冰冻地区,埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。为提高工程建设科学管理水平,保证工程质量和安全,降低工程造价,缩短工期,节能、节水、节材、节地,促进技术...
棣栭〉