77问答网
所有问题
当前搜索:
消防烟感安装距离要求
烟感
探测器
距离
是多少?
答:
1、烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0. 5m
2、烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,3、并宜接近回风口安装,烟感探测器,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内走道顶棚,上安装烟感探测器时...
消防烟感
国家标准
安装
的
间距
是多少
答:
消防烟感国家标准:
1、感烟器与墙体、梁的水平距离不应小于0.5m
。2、烟雾探测器周围0.5m水平距离内无遮挡物;感烟器与送风口的水平距离不应小于1.5m。3、
安装应靠近回风口
。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。...
消防烟感
国家标准
安装
的
间距
是多少
答:
1. 消防烟感探测器的安装间距应符合国家标准,确保其有效性。
2. 感烟器与墙壁或梁的水平距离应不小于0.5米
,以保证探测的准确性。3.
烟雾探测器周围0.5米范围内应无遮挡物
,且与送风口的水平距离不应小于1.5米,以便烟雾能够畅通无阻地进入探测器。4.
探测器应安装在靠近回风口的位置
,以便更...
消防烟感
设计
规范
GB
答:
法律分析:
一、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米
;二、
设于走道的烟感,则按15米的间距设置
三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,
不应小于0.5m
。四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小...
消防
监控 烟杆报警
安装
对安装公司有哪些
要求
答:
相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于14米
。探测器至侧墙水平距离不应大于7米,且不应小于0.5米。探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100米。三、手动火灾报警按钮 每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于...
消防烟感安装规范
标准
答:
法律分析:
烟感安装
高度在6~12米,斜面小于15度,保护面积在80平方半径左右。法律依据:《中华人民共和国
消防
法》 第二十七条 电器产品、燃气用具的产品标准,应当符合消防安全的
要求
。电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定。
消防烟感
探测器
安装规范
答:
1. 报警器
安装
时,应确保与墙壁和其他障碍物保持至少0.5米的水平
距离
。2. 安装过程中,报警器周围0.5米范围内不得有遮挡物,以保证其有效检测范围。3.
烟感
报警器的安装应远离空调送风口,水平距离不小于1.5米,以防止误报。4. 安装在走廊顶部时,烟感报警器应位于中心位置,且相邻报警器之间的...
消防烟感
和空调出风口的
距离
法规
答:
一、火灾探测器安装 1、点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:(1)、探测器至墙壁、梁边的水平距离,
不应小于0.5m
。(2)、探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物。(3)、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。...
烟感
探测器距灯的
间距
是多少?
答:
1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;2、
探测器周围0.5m内,不应有遮挡物
;3、探测器至空调送风口边的水平距离
不应小于1.5m
;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于 0.5m;4、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距
不应超过10m
,感烟探测...
谁知道
烟感
探测器与喷淋头之间
间距
是多少?
答:
1烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米
;温感探测器安装间距一般为直径10米,半径5米。2
设于走道的烟感,则按15米的间距设置
,温感按10米间距设置。3探测器至墙壁、梁边的水平距离,
不应小于0.5m
。4探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。5探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防烟感安装规范标准
消防烟感设计规范GB
消防规范烟感之间的距离
烟感探测器安装规范GB
消防烟感距离新规范
消防烟感器安装标准
消防法关于烟感器的规定
消防烟感器安装要求标准