77问答网
所有问题
当前搜索:
消防水泵星三角6线接线
请问22KW的
消防水泵
要配多大的EPS应急电源啊?
答:
这个选择比较复杂,因为
消防泵
还有软启动、变频启动、直接启动、
星三角
启动,这三种不同的启动方式所需要的EPS应急电源功率也不一样,一般是软启动的话 要选择比大于
消防水泵
的3倍的EPS应急电源,变频启动EPS应急电源的功率应大于消防水泵的1.2倍,星三角启动4倍,直接启动为7倍。
2015新消防法对
消防水泵
的控制要求
答:
2、11.0.2
消防水泵
不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。3、11.0.3 消防水泵应保证在火灾发生后规定的时间内正常工作,从接到启泵信号到水泵正常运转的时间,当为自动启动时应在 2min 内正常工作。4、11.0.4 消防水泵应由水泵出水干管上设置的低压...
2015
消防
规范能不能用消防恒压
泵
答:
不能,因为GB50974-2014规定的 11.0.14 消防时
消防水泵
应工频运行,消防水泵应工频直接启泵,当功率较大时宜采用
星三角
和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。和5.1.6 消防水泵的选择和应用应符合下列规定:1 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;2 消防水泵所配驱动器的...
喷淋
泵
手动启动规范
答:
11.0.2
消防水泵
不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。 11.0.3 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min 。 11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等...
星三角
启动的大中型低压三相异步电动机为什么经常烧电机。
答:
(3)极相组线圈连接不正确或每相线圈数分配不均,造成三相空载电流不平衡,并且电流过大;电动机运行时三相电流严重不平衡,产生噪声和振动,电动机过热。(4)定、转子发生摩擦发热。(5)异步电动机的笼型转子导条断裂,或绕线转子绕组断线。电动机出力不足而过热。(6)电动机轴承过热。2、电动机负载方面的...
自耦降压是怎么回事?
答:
3、 优点可以按允许的启动电流和所需的启动转矩来选择自耦变压器的不同抽头实现降压启动,而且不论电动机的定子绕组采用Y 或Δ
接法
都可以使用。缺点设备体积大,投资较贵。4、自耦启动,
星三角
启动 变频启动三者之间的区别 这要从经济性和启动效果两方面分析:星三角 自耦减压 软启动是电动机启动专用...
工程师的工作总结
答:
一些比较标准的工程订单,如
星三角
降压启动、全压启动、自耦降压启动、电机正反转等,这些都是在学校学习过的,但当时印象不深,做了这些电动机控制的项目后,将以前的理论和实际结合在一起,能够举一反三,设计出有自己风格的控制产品。比如温度控制箱、瓦斯控制箱、路灯控制箱等等。这类产品主要遇到的问题就是元器件的...
工程师专业技术工作总结
答:
等怎样控制?对机组还是控制箱进行控制?_百度...
答:
即监测运行状态以及故障报警;一般的排风机、送风机、补风机就运行状态、故障报警、手自动状态以及启停控制;
水泵
和一般风机一样,水泵以及空调机组、新风机组、冷水机组、风冷热泵机组等启停以及状态都有相应的控制柜;至于传感器按需添加即可。。。传感器的监测直接从传感器
接线