请问
消防验收
都哪些东西需要复试报告?参照哪个
规范
,或者该咨询哪里...
答:
5 饰面型防火涂料 10kg 取样送检 2200元 6 灭火器 ≤20具 抽检20%且不少于2具 现场检查 1500元 >20具 3具 取样送检 7 沟槽管件 DN80,DN100,DN150 3只 取样送检 2600元 8 防火阀、
排烟
防火阀、排烟阀 圆形φ400,φ500 2台 矩形400*200,600*200 2台 取样送检 4000元 9 ...
消防
安全检查内容
答:
消防
器材:1、器材品种、规格、数量适用、配置合理、使用方便。2、器材无严重锈蚀、零配件完好无损、处于正常使用状态。3、消防给水水压充足,可确保在保护有效范围内使用。4、器材已落实到班组或专人保养。5、有器材检查记录 通道:1、主干道、支干道、梯间、车间、工序出入口无障碍。2、消防栓、器材...
消防
系统设备维修保养技术
规范
答:
这个规范就多了,具体有给水、报警、防
排烟
、应急照明、气体,就包含了所有
消防
系统设备维护保养内容。消防给水看《消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014》第14章。喷淋看《自动喷水灭火系统施工及
验收规范
GB50261-2017》第9章。火灾自动报警《火灾自动报警系统施工及
验收标准
GB50166-2019》第6章。...
消防排烟
正压送风的问题!
答:
2、加强对施工质量的监督检查,特别在工程
验收
时对正压送风或
排烟
机的线路要有系统的认真检测。3、加强对施工人员的
规范
培训,提高施工人员的整体素质,这是一项不可忽视的问题。如上所述,一套防烟排烟系统,是一项重要
消防
安全技术设施,必须花费不少的资金。火灾时,对防止烟火蔓延和保证建筑内的人员...
...不是不能共板法兰?共板法兰风管是否可以用于
排烟
系统?
答:
排烟
风管属于高压系统,共板法兰只能用于低中压系统风管,且大边不大于2000mm。所以排烟风管不能采用共板法兰,共板连接属于无法兰连接的,所以是不能采用于
消防
防排烟系统的。在GB50243-2002中 4.2.6条金属风管的连接应符合下列规定:1、风管板材拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝。2、金属...
做
消防
工程着重注意些什么问题?知晓的朋友请回复,谢谢!
答:
具体要求如下:(1)
消防
工程所使用的材料、构件及设备应严格按照设计图纸和《自动喷水灭火系统施工及
验收规范
》(GB50261—96)、《火灾自动报警系统安装验收规范》(GB50166—92)和《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002)等规范以及《室外消火栓》(0IS201)等
标准
图集及国家有关材料标准选用。 (2)放火
排烟
...
2019年一级
消防
工程师高频考点汇总【二】
答:
当
排烟
管道内壁为金属时,管道设计风速不应大于20m/s;当排烟管道内壁为非金属时,管道设计风速不应大于15m/s;排烟管道的厚度应按现行国家
标准
《通风与空调工程施工质量
验收规范
》GB50243的有关规定执行。 8.排烟管道的设置和耐火极限应符合下列规定: (1)排烟管道及其连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性...
消防验收
评估报告
答:
消防验收
评估报告,评估是对一次干预过程以及监测过程 ,评估的最终目的是了解工作过程的有效性,评估的方法有很多,学会写评估报告很重要,以下分享消防验收评估报告。 消防验收评估报告1 我司对XXXXXX()进行消防安全评估,按照消防法律法规、消防技术
标准
。公正、公平、公开的原则进行评估,评估结果真实有效。 一、单位概况及...
消防
材料送检有哪些要求及规定
答:
2,GB 50242规定:建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术
标准
或设计要求。进场时应做检查
验收
,并经监理工程师核查确认。3、
消防
局法制科领导到现场抽检材料后由建设单位组织施工单位和监理单位将...
消防
系统设备安装相关的国标有那些?
答:
常规的有:自动喷水灭火系统施工及
验收规范
GB50261-2017
消防
给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 建筑防烟
排烟
系统技术标准 GB51251-2017 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB51309-2018 火灾自动报警系统施工及
验收标准
GB50166-2019