有谁知道280度
排烟
防火阀280度熔断关闭风阀停止
风机
答:
系统不再允许继续排烟,阀门就关闭了,原来的常闭触点断开,切断了
风机
启动接触器的保持电路,从而实现其联锁控制功能。我给你说明白了吗?这里面你要熟悉两方面的知识,一是
消防排烟
系统的功能和运行程序,另一方面是接触继电系统的
控制原理
。说难不难,说简单也真的很简单,因为都有是入门的知识。
( )等
消防
电气
控制
装置不应采用变频启动方式。
答:
【答案】:A、B 教材P367
消防控制
室、消防水泵房、防烟和
排烟风机
房的消防用电设备及消防电梯等的供电设备,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。水泵控制柜、
风机控制柜
等消防电气控制装置不应采用变频启动方式。
排烟风机
智能
控制
器反馈接哪个端子
答:
消防
模块与
排烟
阀执行器接线的方法:从模块出来的24V接执行器1、2端子,第3个端子接连锁线,第4个端子不接,第5、6端子接反馈,反馈线接模块。接反馈的时候用万用表量,在打开的时候,不通的接反馈。
消防
自动报警总线启
风机
和多线直启风机分别通过模块启动风机么?现在是...
答:
是的。1、如果是二总线启动的话要用模块进行间接控制,也就是它是通过主机给模块一个指令去启动风机。2、如果是多线直接启动风机就是直接按下开关就启动了。现今最直观也是最简单的做法就是多线直接启动,虽用模块控制启动也被允许,但前提是需联动的相关设备要正常。当然,
消防排烟风机控制
一般设置2个...
消防
巡检柜和
控制柜
的区别
答:
消防巡检柜和
消防控制柜
的区别主要表现在:1)功能作用 消防泵控制柜,主要是用来
控制消防
水泵和消防栓的启动和停止。当发生火灾时,消防泵控制柜接收信号,启动相应的消防水泵和消防栓,及时控制和消除火情。消防泵自动巡检控制柜,顾名思义,定期自动巡检消防水泵工作状态。在日常的定期巡检过程之中,一旦...
如果工程不需要设置自动报警系统,
消防排烟风机
可以手动启动吗?启动器...
答:
没有,感烟是根据烟雾浓度将报警的信号传输给
消防
主机,再由主机进行判断、报警、联动等。没有自动报警系统肯定就不会有联动了。一般可以设置手动,启动器可以装在就地,就是排演
风机
下面。或者将启动停止电缆接到某些
控制柜
上面。
什么是
消防
维护防
排烟
系统?
答:
据我所知
消防
维护防
排烟
系统,每周检查送风、排烟机房工作环境以及送
风机
、排烟机、电源
控制柜
、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。每半年手动或自动打开排烟阀、启停送风机、排烟机查看其性能。每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验,检查其性能。防排烟系统,都是由送排风管道、管井...
消防排烟
机的手动直起线怎么接?双速运转电机。 就是从
消防控制
室到排烟...
答:
消防排烟
时启动高速
排烟风机
,手动直起线(一般六芯)的启动线通过24V中间继电器接
控制
高速的接触器。停止、运行反馈、停止反馈类似。
消防风机
房到报警主机要几根线,怎样连接
答:
消防风机
的控制报警连接都是采用多线控制的,都是从
风机控制
箱到
消防控制
室的,根据各家的设备不同,海湾的是7根线+多线模块;青鸟的是6根线+多线模块;利达的是6根线;依爱的是4根线+多线模块
消防风机控制柜
可以带几台风机使用
答:
两台或者三台。根据消防风机相关资料,按照规范要求,
消防风机控制柜
可以带两台或者三台风机使用。消防风机控制柜又称防
排烟风机控制
箱,主要是
控制消防
风机的启动和停止,可通过
消防控制
室手动和自动和现场按钮对风机进行操作。