消防排烟风机启动原理
消防
报警联动系统中,
排烟风机
、正压送风机、新风机、排风机的联动流程是...
答:
火灾发生后,新风机,排风机,应该关闭;正压送风机,排烟风机打开。防烟分区是房间或者挡烟垂壁分隔开的,一般比防火分区小。某个防烟分区的烟感发现烟时,打开常闭排烟口和常闭排烟阀,
启动排烟风机
排烟。如果某个防烟分区,已经火到顶了,排出的是火(280°C)不是烟,就关闭280°C排烟防火阀(一般...
消防排烟风机
必须直接
启动
电机吗
答:
4.1.4
消防
水泵、防烟和排烟凤机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置。4.5.3防烟系统、排烟系统的手功控制方式.应能在消防控制室内的消防联动控制器上于动控制送风Cl、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的
开启
或关问及防烟风机、
排烟风机
等设备的
启动
或...
...
排烟风机
能否加时间继电器控制时段平常排烟,在
消防
时能随时
启动
?
答:
这个不一定,
消防
双宿
排烟风机
,平时可以手动排风,消防时联动强制排烟或者通过控制是直接
启动排烟
,因为双速风机的电机是6个抽头,低速时是连接在线圈的一半,高速时才是全线圈的,和设置时间继电器无关,这个设置时间继电器主要是功率大了以后的启动缓冲而已 ...
强排口
排烟
阀远程手动打开
风机
会
启动
吗?
答:
是的。这个
消防排烟
口正常打开是需要直接连锁
启动排烟风机
的,除非是主机在手动状态下才不会打开风机。。
防
排烟风机
平时开着吗
答:
防火
排烟风机
平常不开!排烟系统一般有3种风阀:1、防火阀,常开,一般是指70°C防火阀,当风管内空气介质温度超过70°C时,阀门关闭。2、排烟阀,常闭,一般在得到
消防
联动信号后
开启
。3、防火排烟阀,常闭,当接到消防联动信号后开启;当空气介质温度超过280°C时关闭。一般情况下,阀门与风机联动!
消防风机
是否需要做远程手动
启动
?
答:
要看你的建筑性质了,是否要求进行
消防
验收,还是消防备案,假如根据建规或高规未作要求,就无所谓了,只有现场控制就可以了。现有技术的消防、
排烟风机
的驱动通常只是由电动机独自担当,当供电系统出现故障时,只能由另路市电或备用发电机组提供电源。而备用电源的配电线路相对复杂,具有一定的故障隐患。然而...
...多线直
启风机
分别通过模块
启动风机
么?现在是
消防
检测是什么要求_百 ...
答:
是的。1、如果是二总线启动的话要用模块进行间接控制,也就是它是通过主机给模块一个指令去
启动风机
。2、如果是多线直接启动风机就是直接按下开关就启动了。现今最直观也是最简单的做法就是多线直接启动,虽用模块控制启动也被允许,但前提是需联动的相关设备要正常。当然,
消防排烟风机
控制一般设置2个...
消防
加压送
风机
和普通风机有什么不同
答:
正压送风机一般装于建筑物顶,与各层的正压风阀联动。火灾初期时打开风阀,
启动
正压送风机,使楼梯间、电梯厅处于正压状态(送风状态)。消防正压送风机有别于
消防排烟风机
(两者安装位置及设备样式有时很相近),消防高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温...
模块主机与
风机
联动互锁
原理
答:
风口与风机的直接联动。模块主机与风机联动互锁
原理
是风口与风机的直接联动表现在关闭停止风机上,而正压或
消防排烟风机
的
启动
其直接联动信号来自火灾报警控制器接受灾探测器警报信号后经模块停正风机,风口的
开启
也是来自火灾报警控制器接受灾探测器警报信号后经模块自动控制开启的。风机是依靠输入的机械能,...
消防风机
控制器联动怎么接线?
答:
3、双速
消防排烟风机
的接线方法,双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接法.两种接线方法如图所示:第一个是单速消防高温排烟风机的接法,另一个是双速消防强排烟风机接线图.4、双速消防排烟风机的控制原则:我们双速风机所配双速电机其定子绕组为△/YY(或Y/YY)接法,调速基本
原理
通过 改变电机...