77问答网
所有问题
当前搜索:
消防报警系统厂家排名
湿式
报警
阀的工作压力是多少?
答:
消防
湿式
报警
阀有1.2MPa,1.6MPa等系列压力等级。阀瓣两端压力要求为
系统
未启动时,系统侧的压力要大于等于供水侧的压力,当阀瓣开启时,系统的压力降不能太大,阀瓣两端的压力比值不能大于1.16。湿式报警阀的额定工作压力应符合规定的系列压力等级要求,在阀瓣组件平时关闭时,即阀瓣的系统侧压力要...
信号闸阀是属于控制室内的
消防系统
吗?
答:
信号闸阀不属于消防控制室的。信号闸阀一般用于自动喷淋系统或者自动水灭火系统的,属于水灭火系统的,只是
消防报警系统
需要监管信号阀的关闭状态,所以连接信号线和输入模块监视它,一旦关闭就会反馈到控制室。
消防
信号阀怎么接线?
答:
信号蝶阀一般安装在两个部位:楼层水平干管水流指示器前端;主干管湿式报警阀前端。楼层水平干管安装信号蝶阀的作用,一是当楼层喷啉系统需要维修时,关闭此阀,打开末端放水,放空本楼层喷淋系统内的水,进行维修;二是喷淋系统内是不允许无水的,当这个蝶关闭时,会传输一个信号给
消防报警系统
,消防报警...
消防
信号蝶阀的作用
答:
消防信号蝶阀的作用 信号蝶阀是消防信号蝶阀的简称,属于消防阀门的一种。
消防系统
中的信号蝶阀是一种运行监控
报警
信号,其目的是保证日常生活中阀门始终处于开启状态,以防止人们误操作而被关闭,从而在突发火灾时影响消防的使用。消防中的信号蝶阀是消防管网中的开关,因为消防管网中的水必须保持畅通,才能...
消防
湿式
报警
阀最多能带多少喷头?
答:
消防
湿式
报警
阀最多能带800只喷头。根据《自动喷水灭火
系统
设计规范》6.2.3 一个报警阀组控制的洒水喷头数应符合下列规定:1、湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只;2 、当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的...
湿式
报警
阀的作用是什么?
答:
发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,
报警
阀上面水压下降,此时阀瓣前水压大于阀瓣后水压,于是阀瓣开启,向立管及管网供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力开关及水力警铃等设施,发出火警信号并启动
消防
泵。二、湿式报警阀工作原理 湿式报警阀、延迟器、水力警铃的额定工作...
信号闸阀
厂家
及安装维护注意事项
答:
而阀门的参数变化是会影响到楔形角,大多为50,介质的温度不高的时候一般是 2°52'。下面给大家分享几家销售信号闸阀的
厂家
:闽太消防科技股份有限公司 主营产品:消火栓,消防水带,消防水泵接合器,消火栓箱,消防软管卷盘,
消防报警系统
灭火器,信号蝶阀,信号闸阀,干粉灭火器,...
做智慧
消防
软件的
厂家
有哪些
答:
<1>、打造城市消防远程监控系统“升级版”,综合利用RFID(射频识别)、无线传感、云计算、大数据等技术,依托有线、无线、移动互联网等现代通信手段,整合已有的各数据中心,扩大监控系统的联网用户数量,完善
系统报警
联动、设施巡检、单位管理、消防监督等功能。在传统监测
火灾自动报警系统
的运行状态及故障、报警信号基础上,利...
消防报警
器有几种?
答:
1、火灾探测器 火灾探测器是消防
火灾自动报警系统
中,对现场进行探查,发现火灾的设备。火灾探测器是系统的“感觉器官”,它的作用是监视环境中有没有火灾的发生。一旦有了火情,就将火灾的特征物理量,如温度、烟雾、气体和辐射光强等转换成电信号,并立即动作向火灾报警控制器发送报警信号。2、手动报警...
消防
器材有哪些、公司举例
答:
办公室地址位于浙江省中部沿海城市、自古以"海上名山"著称的台州,台州 台州市新台州大厦22-E,于2016-08-01 在台州工商局注册成立,在公司发展壮大的1年里,公司始终为客户提供最好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务,公司主要经营消防设施工程设计、施工,
消防报警系统
监控服务,安全咨询服务,信息...