消防喷淋
头布置有什么要求
答:
7 喷头布置 7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本
规范
7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水...
消防
喷头
安装
时与墙面最小距离是多少 ?
答:
喷淋
头离墙的最小距离为0.50米。具体分析如下:(1)因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计
规范
”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。(2)喷头离墙面的距离不能超过1.8米就可以满足规范要求。对于...
消防喷淋规范
喷头与支架的距离应大于30公分小于75公分。出自哪一年的...
答:
《自动喷水灭火系统施工及验收
规范
GB50261-2017 》5.1.15.3管道支架、吊架的
安装
位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。
消防喷淋
喷头有哪些?
答:
消防喷淋
喷头是一种消防用品,有新闻报道,男子驾车经过因车身过高,撞坏消防喷淋喷头,赔偿小区物业六千元人民币。大家这才对身边的消防喷淋喷头有了认识,也见识到了它的威力,这样的东西本身就具有一定的责任到人的特点。那么大家就跟着小编一起都来看一下消防喷淋喷头的相关精彩内容。一、一般规定1.喷头...
关于
消防喷淋
集热罩的
安装规范
有哪几点
答:
一、当
消防喷淋
头的
安装
位置与屋顶的距离大于30CM,应安装集热罩。二、消防喷淋集热罩分为上喷式、下喷式和侧喷式,根据现场喷淋的安装情况选用集热罩,集热罩面积不应小于1200mm²。三、为有利于集热,要求集热挡水板的周边向下弯边,弯边的高度要与喷头溅水盘平齐。四、在货架内的喷头上方...
消防喷淋安装
的具体要求,喷头的间距有什么要求
答:
主要的间距要求查看自喷施工
规范
。粗略的有几点,一般距墙不小于50cm。两个喷头之间的距离一般不大于3400mm
消防
侧喷的
安装规范
答:
这个就是自动
喷淋
系统施工及验收
规范
的 5.2.8条的2-6款要求的。
消防新规范
超过一米二的通风管道需要设置上喷吗?
答:
需要设置上
喷
,增设下喷。《自喷规》7.2.3 当梁、通风管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设喷头(图7.2.3);采用早期抑制快速响应喷头和特殊应用喷头的场所,当障碍物宽度大于0.6m时,其下方应增设喷头。
消防喷淋安装
距离最低不能小于几米
答:
消防喷淋
头的
安装
间距与
规范
7.1 一般规定 7.1.1 喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。7.1.2 直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,...
消防喷淋
头的环境温度是多少?
答:
公司注册资金1688万元人民币,占地面积25亩。其中建筑面积8000m²左右,拥有符合大规模生产的标准化生产车间,配备了诸多国内外领先的生产、检验设备,建立了完善的生产工艺流程,在全国设有50多家销售子分公司及销售服务中心。四、
消防喷淋
头
安装规范
1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;...