侧喷安装规范
答:
7.1.12 边墙型标准
喷头
的最大保护跨度与间距,应符合表7.1.12的规定:表7.1.12 边墙型标准喷头的最大保护跨度与间距(m)设置场所火灾危险等级轻危险级中危险级Ⅰ级配水支管上喷头的最大间距3.63.0单排喷头的最大保护跨度3.63.0两排相对喷头的最大保护跨度7.26.0注:1 两排相对喷头应交错...
消防喷淋头
是否能朝上安装
答:
可以的,
消防喷头
是有朝上安装的。A. 下垂型洒水喷头 下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要
装饰
的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。B. 直立型洒水喷头 直立型喷头直立安装在供水支管上,洒水形状为抛物...
酒店
装修
的基本流程是什么,酒店装修要点有哪些
答:
一、由于酒店宾馆
装修
是一个大工程,所以不能够轻易的确定出酒店宾馆设计方案和施工工程项目。所以需要与装修公司详细的面谈,以便能确定出施工图纸和主要的样板,并且在设计中途需要确认是否为业主所需要的图纸,一边在前期就能知道酒店宾馆装修的各项项目的详细设计方案和装修材料的材质及规格。二、首先需要选...
电梯前室需要
喷淋
吗?依据在哪里。
答:
要看情况再决定是否需要
喷淋
的。依据《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2010》7.6.2 说明:建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
地下停车场用什么
消防喷淋头
答:
15标准直立型
喷头
消防
侧喷应该怎么安装
答:
二、
喷淋头
种类的选择 根据场所不同可以选择不同的喷淋头:1. 下垂型喷淋头:下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要
装饰
的场所,如车间、仓库、停车库、厨房等地。2.、直立型喷淋头 适宜安装在移动物较多、...
消防喷淋
安装规范的直立型
喷头
离顶板最大距离是多少?最小距离是多少...
答:
最大距离是150mm,最小距离是75mm。《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001 7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装
的喷头
外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
住房
消防
管道安装规范
答:
d.喷头就位管的施工下
喷淋头
的安装位置在满足规范要求的同时还应满足
装饰
的要求,因此为确保喷头最后安装位置的准确性,喷淋就位管的下料应根据喷淋头的平面位置及安装高度确定。喷头的定位准确是施工的关键,喷头的平面位置通过装饰给出的基准线在地面弹出;喷头的安装高度以丝口不露出装饰面为准,因此接下喷头的下降管...
写字楼业主二次
装修
会改动原有
消防喷淋头
的位置,该怎么准备哪些材料向...
答:
这个一般是书面给物业和建筑
消防
管理部门一个
装修
通告和附图
装饰
图及装饰配合的消防图。
商铺内
喷淋头
不在同一水平面,影响
装修
吊顶。请问施工按照标高水平面上允...
答:
隐蔽式
消防喷淋头
安装应低于
装饰
面2mm。安装不同一水平面需整改。