消防喷淋
头起的是什么作用
答:
消防喷淋
头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。根据GB5135.1.3.1中定义,洒水喷头是:在热的作用下,在预定的温度范围内自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水...
集水坑是什么?
答:
集水坑是地下建筑施工中的重要设施,其功能包括:1. 收集来自地下室入口处的雨水和生活污水,这些水流会流入截水沟,最终汇集到集水坑中。2. 生活水箱和水泵排放的余水,以及设备检修时的溢水,同样会导入集水坑。3. 在火灾发生时,自动
喷淋
系统或消火栓释放的
消防
水也会被引导至集水坑。建造集水坑的...
安装一个
消防喷淋
头多少钱
答:
下列价格可供参考:喷头:75元/个,共45000元;消火栓:460元/个,共138000元;以上是人工费,含全部工程施工,不含
消防
水泵房、消防结合器、取费、保险、管理费、利润等;如果含材料费,参考下列价格:喷头:245元/个;消火栓:2300元/个;
设
喷淋
系统的地下车库,
是不是
每个
防火
分区必须设置排水措施?若不是...
答:
依据很难说,正式的布置方法没有,一般做法是考虑面层沟还是结构沟,如果是面层沟就可以根据坡度来控制集水坑数量,一般
消防
排水来核,考虑到排水沟不应跨越
防火
分区,防止火灾蔓延,所以如果设置排水的话,肯定是每个防火分区都设,规范建议通过地漏来排水,这种我们很少采用 雨量大的低区,考虑地下室会进水...
消防喷淋
头露出太多,如何装饰
答:
消防
喷头露出太多,可以更换喷头类型:喷头有很多种类,有下喷、上喷、侧喷等多种,如果现在是下喷的话,可以直接更换为上喷式。那么喷头长度的尺寸就都可以调节掉了,原理相当于水龙头,本来是向下的,但是可以直接用手将拧到向上。那么净高度就变高了,当然,消防设施没这道么暴力,喷头的设计就考虑...
消防
水泵进水管装闸阀的那个地方需要排水设施吗?比方说排水沟.如果需要...
答:
1、自然来水。比如地下水可能渗入,雨水可能进入,
消防
动作时消防水进入,水箱溢水等等,需要设置。(如地下室集水坑)2、试验来水。比如
喷淋
末端试水。3、经常性检修来水。比如各类水管道井。消防水泵进水管装闸阀的那个地方,属于非经常性检修位置。原则上在使用寿命内无需检修,所以一般不专门设置排水...
消防
水泵湿式深坑图片,消防泵房验收,需要挂哪些铭牌
答:
图片百度图片有,
消防
泵房消防水泵和控制柜,报警阀,排污泵控制柜等需要分别标识牌,一般是消火栓泵1消火栓泵2,
喷淋
泵1喷淋泵2,消火栓控制柜,喷淋控制柜,如科研楼1-3泵层喷淋报警阀等,排污泵控制柜,消火栓水泵结合器,喷淋水泵结合器等。
集水坑一般设置多大面积?
答:
集水坑设置一般可按长度30m左右或150~180m2,设置1000*1000*300~400mm(深度与地下室混凝土底板厚度有关)集水坑。这和与地下室平面布置、地下室底板厚度、使用功能、排水坡向以及集水坑的大小(体积)有关。集水坑原理 集水坑排水法,又称明排水法,是在基坑开挖过程中,在
坑
底设置集水坑,并沿坑底周围...
为什么不建议你碰商住两用房?装修5个坑,看完你就明白了!
答:
同时,商住两用的房屋比普通的居民楼物业那边沟通的会多一点,比如
消防
的改动。例如有的户型二层房高很低,还需要做楼板浇筑,二层会受到
喷淋
管道的限制,所以喷淋的动线很影响使用,是一定要改动的。如果,原有房屋结构是毛坯,新结构会有新建墙体,烟感喷淋的位置都是需要调整的,而这部分也需要占用...
室外给水、
消防
、自喷管道验收规范是什么
答:
4.3.1 条注意当采用一路
消防
供水(一条
入户
引入管)+室外水量大于20L/S(建筑高度大于50m)时应设置消防水池。 4.3.3 条规定了消防水池进水管的管径不应小于DN100,原来咱们设计时,如果按补水时间和流速计算出来,DN80就够了,这条要特别注意。 4.3.4 条对消防水池最小的有效容积进行了规定,不应小于100T,仅有消火...