答:
跟监理解释一下,要不找设计院论证一下,我觉得管子不是受力构件,应没问题,并且,设计院也有责任答复,你们加的
消防
系统的荷载考虑了没有,因为GBF空心板里面是空腔,还能否承载水电管的荷载。焊接在钢筋上肯定不好,就30mm混凝土,真能把钢筋网拽下来。拉钢绞线不知道行不行,电气工程用的那种?回复...
关于宾馆的
消防喷淋
的问题
答:
宾馆里面安装的喷头有分下喷、
侧喷
及隐蔽式,感应温度有68°、93°,在房间常规地方装的是68°,在宾馆象厨房温度比较高的环境位置安装的是79°或93°。在宾馆吸烟只要打开窗户,一般不会造成报警,因房间安装的烟感探测器达到一定的烟雾浓度才开始报警。当宾馆火灾报警探测器发生报警首先进行确认,确认...
集热罩规格以及安装规范
答:
根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2005的相关条例,
消防喷淋
集热罩面积不应小于1200mm²,最小一边不应小于200mm翻边20mm。消防喷淋集热罩的直径有DN200、DN300和DN400三种尺寸,DN200集热罩的外圆直径为19cm、DN300集热罩的外圆直径为29cm、DN400集热罩的外圆直径为37cm。
侧喷
式喷头...
K=115是什么
喷淋
头
答:
K是流量系数,一般标准喷头的K为80,K=115的为扩展型喷头,常见的是边墙型喷头。边墙型洒水靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,主要用于办公室、门厅、休息室、走廊、客房等建筑物的轻危险部位。顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头。
消防喷淋
头用于消防喷淋...
强电桥架与
喷淋
管之间上下距离多少米才符合规范?
答:
喷淋头3米一个,桥架与消防管道的距离一般在1米左右。
消防喷淋
头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。消防管道是为了消防建立的管道系统,由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都有特殊要求,并喷...
消防喷淋
头规格有哪几种
答:
消防喷淋
头有4种类型:下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头。其中,下垂型喷头是使用最广泛的一种喷。1、下垂型喷头 下垂型喷头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将总水量的80~100%喷向地面。主要用于不需要装饰的场所,如车间、仓库...
消防侧喷
支管能用活接连接吗
答:
这个
喷淋
管道不允许采用活接,但是规定的,末端试水可以采用一个活接的。
二楼350平米宾馆共13个房间要设
消防喷淋
吗
答:
常用快速响应喷头,安装方式
侧喷
,进门与房间隔墙上口位置。
一般大厦内自动喷水灭火系统
喷淋
头玻璃球的动作温度
答:
消防
洒水喷头有上喷、下喷、
侧喷
及隐蔽式,感应温度有68°、93°,常规地方装68°就可以,93°一般安装在酒店宾馆的厨房及相对温度较高的场所。
开间为3.9米的房间怎么做
喷淋
答:
用流量系数为115的水平扩展边墙型喷头 或者布两排普通的喷头