77问答网
所有问题
当前搜索:
消防喷头怎样才不会喷水
吸烟会让酒店洒水
喷头喷水
吗?
答:
吸烟是
不会
造成
喷头喷水
的,只有拿着打火机才可以。因为喷头喷水的原理是这样的,就是喷头要经过高温完了以后爆破爆破以后。
才会喷水
。烟气只是探测器探测用的,它温度达不到。只是说我们那个烟头的烟的的温度达不到。
按规范
消防
喷淋压力是多少
答:
在安装
喷头
时,应确保它们位于能够最快接触到火灾热气流并实现均匀布水的位置。如果喷头附近有障碍物,应按照规范第7.2节的要求进行安装,或增加补偿
喷水
强度的喷头。布置直立型或下垂型喷头时,需要考虑喷水强度、喷头流量系数和工作压力来确定喷头间的距离,确保这些距离既不应超过表7.1.2的规定,也不...
消防喷头
碰到会漏水吗
答:
消防喷头
要触发的话是需要有外在条件的,比如说烟感报警:将报警输出信号通过总线或者光纤上传到SCADA、MIS或者是BAS系统中,由其进行多重信息判断,甚至包括人工的视频监控,然后再执行诸如通信报警、消防水泵启动、喷淋启动等等多重动作,只有这个时候喷淋系统
才会
启动,才会有水喷出来。
消防喷水头
为什么会在没有任何症状情况下会自动喷水
答:
多半是
喷头
的质量问题,或是有的人故意或无意的把喷头的玻璃球弄破了
才喷水
的。
消防喷淋头会
造成流淌火吗
答:
消防喷淋头会
造成流淌火吗消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火|消防|喷头|喷淋_手机网易网消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,消防水通过喷淋头均匀洒出,对一定区域的火势起到控制,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。(原标题:消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火)...
消防喷头
为什么会自动
喷水
?
答:
一般常规的湿式喷头的动作温度分两种68和93,除了厨房、玻璃顶棚等温度比较高的场所安装93的喷头外,一般均安装68喷头。3D动画演示
消防喷淋头
的工作原理 问题又来了,
消防喷头
是
怎样
分类的,结构又有什么不同和说法呢?接下来我们通过一个视频了解一下 生活中皆知识,了解一些总会棒棒哒,好啦,给你身边...
消防
喷淋安装要求
答:
直立型洒水
喷头
溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm。2 当在梁间布置洒水喷头时,洒水喷头与梁的距离应符合本规范第7.2.1条的规定...
消防喷淋头
的工作压力有多大?
答:
7. 直立型和下垂型
喷头
的布置,包括喷头间的距离以及相邻配水支管的距离,需要根据系统的
喷水
强度、喷头流量系数以及工作压力来确定,且应遵守表7.1.2的规定,同时不应小于2.4米。8. 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应超过300毫米,同时溅水盘与障碍物底面的...
消防喷头
为什么会自动
喷水
?
答:
因为
消防喷头
是连接在消防管路上的。湿式消防系统消防管路内存在一定压力水。喷头在温度达到68℃以上是,感温元件损坏,然后管路内水会喷洒出来,自动灭火。
消防
自动喷淋灭火系统末端压力多少为正常值?
答:
FM要求是管网压力1.1Mpa。《自动
喷水
灭火系统设计规范》规定最
不
利点的
喷头
压力不低于0.05Mpa,如果要是高层建筑,那每一层的末端压力是不一样的。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由...