77问答网
所有问题
当前搜索:
消防井阀门
请问室外
消防
闸阀井规范是否要安装排水管
答:
这个根据室外
阀门井
的要求的是需要设置排水的泄水阀门。
消防井
盖距取水点
阀门
高度,专业的!
答:
这个没有固定的高度的,一般都是根据所在地区的冰冻层决定的,但是
阀门井
最小深度一般不小于0.8m的,也就是阀门距离井盖350-400mm的。
室外
消防阀门井
这样套定额对吗
答:
这个是按照给排水章节的法兰
阀门
执行的。
消防
闸阀和给水闸阀从规范上共用一个井可以吗?
答:
这个没有固定要求,只是对于
消防
设施需要有明显标志,做同一个
阀门井
,涂刷红色标记就可以了
在
消防
管网的设计中,哪些部位应该设计安装
阀门
和检查井?
答:
这个
消防
管道需要看具体的设置。这个如果是立管和环网组合的,立管上下连接环网的位置需要设置,环网控制不超过5路立管的一般设置分断
阀门
,室外消火栓的也是不超过5个消火栓的需要设置分断阀门(室内外合用管道的除外)。
消防阀门
实际使用当中必须是不锈钢材质 的吗
答:
没有这个要求的,只有
消防
水泵要求的是需要采用不锈钢或者铜质的叶轮和转轴的。
消火栓整改需要关闭哪些
阀门
答:
一般
阀门
采用明杆法兰闸阀。在建筑施工中,根据设计规范,消火栓供水管道是独立的供水系统,与给水管道是分开进行供水的。在地沟进户的位置,消防系统需设置一口
消防井
,里面就有阀门,只需通过竣工图中的消防系统图找到进户管井的位置,进去关掉总阀门即可。消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, ...
消防
图纸中
阀门井
图例是怎样的
答:
症一般是在
阀门
外面画了一个大的圆圈的。
消防
泵房管道及相关
阀门
验收规范?
答:
(8)
消防
水泵吸水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.0m/s~1.2m/s;直径大于 DN250 时,宜为1.2m/s~1.6m/s;(9) 消防水泵出水管的直径小于 DN250 时,其流速宜为 1.5m/s~2.0m/s;直径大于 DN250 时,宜为2.0m/s~2.5m/s;(10)吸
水井
的布置应满足井内水流顺畅、...
消防
取水口管上有
阀门
及盖吗
答:
没有的,
消防
车取
水井
只有顶盖,一般是锁闭的,打开后能直接抽水的。