77问答网
所有问题
当前搜索:
消火栓立管与支管连接
室内
消火栓
双双箱入箱
支管
的规范
答:
你们所住的楼是宿舍楼还是住宅楼,如果是宿舍楼是不许设双栓,应设单栓。2.双栓接法有几种,见04S202图集。一类是从总
立管
上接出一根DN80横管,再在DN80管上接出两根DN65入箱
接消火栓
,还有一种一根DN80从总立管上接出后入箱接双栓头。3.消火栓管径是在
消防
流量一定时通过控制流速(不大于2.5m/...
消防立管接消火栓
开三通距地面多高?
答:
这个需要看具体的设计的
消火栓
型号。这个具体消火栓箱型号不同,连接方式不同,
连接管
高度不一样的,如侧面进管,上部进管,底部进管三种。底部进管的800*650的单栓的是距地860㎜的下面连接管管中,1000*700的是距地780毫米的。
消防管道
怎么安装圆弧形
答:
10、安装洒水喷头和
消防栓立管
11、当立管需要立在竖井内时,在竖井内需要预留的铁件上安装夹子,立管底部也要用支吊架固定,防止立管掉落。12、消火栓
和支管
安装 13、消火栓箱体需要满足设计要求。需要单出口、双出口的双控产品,以及消防部门的生产许可证和合格证才能使用。消火栓的支管需要与旋塞阀的...
gb50974-2014
消防
给水及
消火栓
技术规范中
立管
可以用机械三通吗?_百度...
答:
《
消防
给水及
消火栓
系统技术规范 GB50974-2014》12.3.12条明确规定,配水干管(
立管
)与配水管(水平管)
连接
,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通。
消火栓立管
进消火栓箱的
管道
属于配水管还是
支管
答:
配水管。通过查看《消防给水及消火栓系统技术规范》规定,
消火栓立管
进消火栓箱的
管道
通常属于消防水系统的配水管。消防水系统是城市建筑物的重要消防设施,包括消火栓、喷淋系统、灭火器等,用于提供消防用水。
请问一个
消防
箱内有两个内径两个65栓头请问主管上要开多大
支管
答:
消火栓
双栓采用各自的
立管
的,还是和普通的消火栓单栓一样的连接方法,采用1根立管双栓的,一般都是直接采用立管加三通*100和100*65三通+100*65异径
管连接
,也有 用立管直接引出80的
支管
分支65连接第一个栓头后变径连接另一个
规范要求
消火栓立管
明装与消防弱电明管两管平行敷设间距是多少_百度知 ...
答:
电气规范规定,电线管与其他
管道
(不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道)的平行净距不应小于100mm;交叉净距不应小于50mm。
高层建筑室内
消火栓立管
设计在外墙,卡箍
连接
,请问
管道
安装相关工艺...
答:
应该是不行的。《建筑设计防火规范》(GBJ 16—87 修订本) 第8·4·1 条中规定: 超过7 层的单元式住宅, 超过6 层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业服务网点的单元式住宅, 应设室内
消防
给水。上述规定明确了中高层住宅消防给水的设置范围。但在实际工程设计中, 经常会遇到7 层的单元式住宅附...
地埋
消防管
主管为DN150,
支管
为DN65三通哪种做法好
答:
这个采用沟槽
连接
的采用机械三通或者沟槽三通都可以的,球墨铸铁管需要三通管件,钢丝骨架管需要成品150*65的三通的。
住房
消防管道
安装规范
答:
消防管道
安装要求是根据gb50974-2014的《消防给水及
消火栓
技术规范》要求的管道安装的12章节要求。具体如下:12.3 施工12.3.1 消防给水及消火栓系统的安装应符合下列要求:1 消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设施及其附属
管道
安装前,应清除其内部污垢和杂物;2 消防供水设施应采取安全...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消火栓和立管的连接