泛海三江输入输出模块报断路
泛海三江
火警勿入牌用那个
模块
答:
泛海三江
火警勿入牌用
输入模块
。根据相关资料显示泛海三江火警勿入牌使用的是JS-951型消防输入模块的电气控制消防模块。
泛海三江
GBQTL2100消防主机显示故障为-""声光报警类型不符"应该怎么...
答:
请检查面板上的远音指示灯是否被点亮;主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息;警铃或声光报警器现场是否有24V电源;警铃的控制
模块
类型是否被设置为远音或声光报警器;在联动设置中是否有警铃/声光报警器的
输出
。控制者和提供服务者是上位机,被控制者和被服务者是下位机,也可以理解为主机和从...
...
泛海三江
消防主机上,直接人为地启动
输入输出模块
,从而启动机器设备呢...
答:
菜单――操作――单点测试起停
泛海三江
正压送风阀
模块
型号,怎么接线?
答:
泛海三江
这是一个系列,具体的新号多种多样。不过接线的话,上面就是一个电机,根据电源的三相或单相接线就可以了。
消防
泛海三江
声光,
输入输出模块
不需要24v电源吗?
答:
这还用问吗。没有24V电源,
输入输出模块
如何把设备动作反馈到主机上。
泛海三江
GBQTL2100消防主机显示故障为-""声光报警类型不符"应该怎么...
答:
报火警后,警铃、声光报警器为何不动作原因有:a、请检查面板上的远音指示灯是否被点亮;b、主机上是否有该警铃或声光报警器的故障信息;c、警铃或声光报警器现场是否有24V电源;d、警铃的控制
模块
类型是否被设置为远音或声光报警器;e、在联动设置中是否有警铃/声光报警器的
输出
。主机上多线联动...
哪位大师懂:
泛海三江
GBQTL2100火灾联动报警控制器这种主机的设备组成...
答:
16.具备
模块
的手动单点启动/停止功能。17.具备探测器/模块的单点测试功能。18.可连接专用微型打印机即时打印系统状态。19.可接入区域显示盘、楼栋显示盘或楼层显示盘。20.可连接CRT中文图文终端直观显示发生火警、故障的部位。21.可实行用户的分级管理,给不同级别的用户提供不同级别的系统操作权限。22....
泛海三江
主机怎么屏蔽单个故障
答:
按下键盘→
输入
“0000”→确认→自动/手动,自动/手动按键红色背光灯点亮后表示消防主机已调整至自动状态。注:在火警条件下,禁止按下声光控制键和消音键必须要保持现场场声光、警铃、广播等设备正常启动。立即拨打119火警电话寻求帮助,并按《消防控制室火灾事故紧急处理流程图》通知各级主管。误报处理:...
...
三江
消防弱电风阀、电切、防火卷帘用的都是同一种
输入输出模块
...
答:
是的,
泛海三江
的都是采用单
输入
单
输出模块
控制上面的,还有电梯迫降和其他的需要联动控制的都是一样的。
泛海三江
两线制与四线制的产品可以兼容吗
答:
泛海三江
两线制与四线制的产品可以兼容。二线制设备包括探测器,
输入模块
,报警按钮等,四线制一般指的是输入
输入输出模块
,火灾声光警报器,层显等需要在二线制总线以外配接24V电源的设备,目前各厂家推出的二总线制输入输出模块,不需要24V电源,用新设备替换老设备的话,理论上可以兼容的。