77问答网
所有问题
当前搜索:
污水处理气水比
接触氧化池在
污水处理
过程中的作用?
答:
一般设计过程中考虑接触氧化时间以5小时为宜,内部设高比表面积弹性填料,填充率为70%,比表面积近600m2/m3,在设计面积负荷时也应充分考虑冬天气温较低的情况下也能确保较好的
处理
效率。因此设计负荷应选择比较低的值:0.83kg/m3.日。填料使用寿命在8年。池内氧气由罗茨风机提供。
气水比
也同时考虑...
请问
污水处理
中各池体中经验或理论
气水比
是多少??
答:
这个还真不好确定,看你曝气的目的:是为了搅拌一般
气水比
5:1可以满足,像PH调节池等,要是为了氧化这个要看水中污染物成分,不易生化的比例大点,易于生化的比例小点,生活
污水
我们一般选气水比10:1
对城市
污水处理
厂工程设计的相关探讨?
答:
高峰时供气量:24167m3/ h,
气水比
: 5.80∶1,剩余污泥量:15.4 t/d。2)二沉池。周进周出二沉池: 直径38 m,共4 座。单池流量: Qmax=1354m3/ h,最大表面负荷( 雨季) : qmax= 1.38m3/(m2・h),最大表面负荷(旱季):qmax=1.19 m3/( m2・h),平均表面负荷( ...
关于一体化
污水处理
装置简介,用于环评报告的编写,希望有完整一点的介...
答:
(2) 接触氧化池:初沉后的水自流至接触池进行生化
处理
,接触池分为三级,总停留时间为4-6小时,填料为新颖梯形填料,易结膜,不堵塞,填料比表面积为160m2/m3,接触池
气水比
在12:1左右。(注:WSZ0.5-5m3/h接触池为二级)(3) 二沉池:生化后的
污水
流到二沉池,二沉池为二只竖流式沉淀...
地埋式
污水处理
设备的工艺主要是什么?
答:
2、接触氧化池:初沉后水自流至接触池进行生化
处理
,接触池分为三级,总停留时间为 1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时,填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m2/m3,接触池
气水比
在12:1左右。(注WSZ-A0.5-5T/h,接触池为二级)3、二沉池:生化后
污水
流到二沉池,...
污水处理
厂检查要点
答:
原则上,核算的生活污水COD、氨氮平均进水浓度不高于我省
污水处理
厂进水浓度限值。污泥浓度控制在2-5g/L。溶解氧浓度曝气池控制在2-4mg/L,曝气池出水控制在1-1.5mg/L,厌氧池控制在小于0.5mg/L。
气水比
控制在5-8之间。4、污水处理系统检查 1)核查预处理系统。是否及时压榨清运栅渣,做好格栅间...
污水处理
设备
答:
(2)接触氧化池:初沉后水自流至接触池进行生化
处理
,接触池分为三级,总停留时间为 1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时,填料为新颖梯形填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m2/m3,接触池
气水比
在12:1左右。(注0.5-5t/h,接触池为二级)(3)二沉池:生化后
污水
流到二沉池,二...
生活
污水处理
,已知水处理量为30L/h,请问曝气强度选择多少?选择那种型号...
答:
看什么工艺了,选择
气水比
不一样。一般在15-25:1 看你曝气池有多大,即V*(15-25)/24/60
污水
是怎么
处理
的
答:
依照
气水比
5:1进行计算,Q=14580m3/h。 12、鼓风机选择: 空气扩散装置安装在距离池底0.2m处,曝气池有效水深为4.2m,空气管路内的水头损失按1.0m计,则空压机所需压力为: P=(4.2-0.2+1.0)×9.8=49kPa 鼓风机供气量: Gsmax=14580m3/h=243m3/min。 根据所需压力及空气量,选择RE-250型罗茨鼓风机,共5台,...
一体化
污水处理
设备的结构有哪些
答:
好氧菌的生存,必须有足够的氧气,即
污水
中有足够的溶解氧,以达到生化
处理
的目的。好氧池空气由风机提供,池内采用新型弹性立体填料,该填料表面积比大、使用寿命长、易挂膜、耐腐蚀,池底采用旋混式曝气器,使溶解氧的转移率高,同时有重量轻、不老化、不易堵塞、使用寿命长等优点。接触池
气水比
在12...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
涓嬩竴椤
其他人还搜
曝气沉砂池气水比应控制在
气浮机气水比如何调整
气水比是什么意思
生化池的气水比
MBR市政污水气水比
接触氧化池气水比
气水比计算公式
气水比的名词解释
好氧池气水比多少合适