77问答网
所有问题
当前搜索:
水管试压规范
关于冷媒管道
试压
在什么
规范
?
答:
2.强度
试压
。试验压力一般为设计工作压力的1.5倍,保压1小时,压力不降、管线不渗不漏为合格。 室外综合管网施工的“四让”原则: 1. 有压管道让无压管道 2. 埋管浅的管道让埋管深的管道 3. 单管让双管 4. 柔性材料管道让刚性材料管道 工程管线竖向位置发生矛盾时应遵循以下原则: 1. 压力管让重力自流管线...
水管
打压试验怎么做?
答:
水管
打压试验是把冷
水管
和热水管用软管连接在一起形成一个圈,然后把
试压
器接在任意的一个出水口,这时的压力指针会显示出0个压。当所有水管通路全部焊接好后才可以开始进行试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门。测压时,需要摇动千斤顶的压杆使得压力表的指针指向0.9-1.0左右,使...
ppr给
水管试压规范
规定压力为多少?打压后需要观察多长时间?
答:
不能将气压压力实验代替水压实验。管道充水后要仔细检查管道,尤其是
水管
连接部位最容易经不住考验,出现渗漏。加压工具应当采用带计量装置的机械设备,精度不能低于1.5级(误差不能超过最大刻度的1.5%),表盘的直径需在150mm以上。江特水管打压试验中的注意事项:(1)在
试压
时,要逐个检查接头、内丝...
给水打压试验
规范
时长
答:
法律分析:
水管
打压
试压
标准时间没有固定的标准时间,根据材质不同,测压的时间也是不一样的,如果是PPR材质的水管,打压试压的时间必须要在30分钟以上,也包括铝塑PPR和钢塑PPR,但如果是铝塑管、镀锌管,其打压试压时间必须要在4个小时以上,注意时间只能多,不能少。法律依据:《中华人民共和国标准化...
日丰
水管试压
合格得分至少多少?
答:
按照一般的行业标准和
规范
,日丰
水管试压
一般需要达到以下标准才能算是合格:1. 试验压力:一般情况下,日丰水管试压的试验压力应该达到管道的使用压力的1.5倍以上。2. 试验时间:试验时间一般要求在30分钟以上。3. 泄漏点数限制:水压试验过程中不得出现泄漏点。如果出现1个或多个泄漏点,则试验不合格...
315口径PE给
水管
的水压试验方法?
答:
如果不进行水压(hydraulic pressure)试验就使用的话,PE给
水管
的接头处很容易发生泄露(leakage)或者爆管(Tube burst)现象,整个管网(pipe network)将运行瘫痪,由于气态介质(medium)的不稳定性,不利于PE给水管的压力测试,因此我们通常以水为介质进行
试压
。水压试验要求:315口径PE给水管水压试验...
打压试验时间,各种
水管
的时间是多少,有人能告诉一下吗
答:
二、预试验阶段:将管道内水压缓缓地升至试验压力并稳压30min。期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力;检查管道接口、配件等处有无漏水、损坏现象;有漏水、损坏现象时应及时停止
试压
,查明原因并采取相应措施后重新试压。三、主试验阶段:停止注水补压,稳定15min;当15min后压力下降不超过...
给水管道试压
要怎么划分?
答:
室内
给水管道
系统
试压
,按一条给水管道来做试压,发现有漏点也好处理,划分直接写JL-1一至XX层次。试验压力的大小、保压时间与管道材质有关,建筑内给水管道压力试验:1)试压前的准备工作 1)试压前应对将要试压的系统进行一次全面的检查,检查系统的各类接口和连接点是否严密,检查系统各支吊架的位置...
懂
水管试压
的高手进啊,急救!!
答:
严密性试验:管道内径小于400mm,且长度小于1km的管道,在试验 力下,10min降压不大于0.05MPa时,可认为严密性 试验合格.非隐蔽管道,试验压力下,10min压力降不大于0.05MPa 且管道及附件无损坏,然后降压至工作压力,保持恒压 2h,进行外观检查,无漏水现象严密性试验合格.PPR管和进
水管试压
试压 PP-R...
施工中的管道
试压
中气压与水压是否一样?
答:
理论上,气压
试压
与水压试压的效果是相同的,但是气
压试
验的最大缺点是瑕疵不易发现,而水压试验可以很明显的看到瑕疵。压力试验的压力应符合下列规定:a) 真空管道为0.2 MPa。b) 液体压力试验的压力为设计压力的1.5倍。c) 气体压力试验的压力为设计压力的1.15倍。
棣栭〉
<涓婁竴椤
10
11
12
13
15
16
17
18
19
涓嬩竴椤
灏鹃〉
14
其他人还搜