77问答网
所有问题
当前搜索:
水流指示器设置要求
水流指示器
有什么作用?
答:
作用:报告火灾发生的位置。
水流指示器
传递的电信号就是报告位置。当值班人员接到报警信号后,要确认火灾是否真的发生,所以要知道报警的具体位置,从而精准快速的现场确认火灾是否真的发生。水流指示器的原理是将水流动的信号转换为电信号的水流报警装置,一般用于湿式、干式、预作用、循环启闭式、自动喷水-...
消防喷淋管道上的
水流指示器
达多少才会工作?
答:
这个
水流指示器
一般需要有一定的流量,也就是管道流速1.5米/秒以上的才会动作。
水流指示器
概述
答:
水流指示器
的型号多样,如SG-YL系列(如ZGA-1到ZGA-4)和SG-FQ系列(如GBA-1到GBA-4)等,分别代表叶轮式和浮球式。它们广泛应用于高炉冷却系统、电厂水循环、泵指示系统等多个领域。水流指示器有严格的参数
要求
,如最大工作压力范围在0.25到4.0MPa之间,公称直径从DN6到DN600不等。它们还必须...
自动喷水灭火系统
水流指示器
灵敏度的实验压力是多少?
答:
根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)及《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001(2005年版)规定:8.0.1条:配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应
设置
其他用水设施。8.0.5条:管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配...
消防阀门安装信号阀与
水流指示器
有哪些规范,比如两者间的距离,_百度知 ...
答:
施工及验收规范还增加了英文目录,ESFR喷头安装规定,以及不同材质管道的安装
要求
,如铜管、不锈钢管等。流量压力检测、干式和预作用系统充水时间、维护管理检查方法等也做了相应修订,确保规范与实际操作的无缝对接。总的来说,消防阀门与
水流指示器
的安装应严格遵守上述规范,以确保自动喷水灭火系统的正常运行...
水流指示器
安装时需要注意什么???
答:
水流指示器
是装设在一个受保护区域喷淋管道上,是监视水流动作的,如果发生火灾,喷淋头受高温而爆裂这时管道水会流向爆裂的喷淋头,流动的水力就会推动水流指示器动作(也是一个橡胶叶片置入在管道中),水流指示器是起水流监视作用,不联动其他设备。水流指示器属视镜类仪表阀门其适用于石油、化工、化纤、...
水流指示器
在给排水图纸上的表示方法?
答:
综述:
水流指示器
根据《给水排水制图标准》(GB/T 50106-2001)规定,再消防管道图纸中圆圈里面一个L代表“水流指示器”。一般在平面图里出现,表示立管,一般后面会加数字,你可以配合到系统图里看。制图标准:《给水排水制图标准》是由中国建筑标准设计研究所编制,2001年11月1日由中华人民共和国建设...
水流指示器
动作时间
答:
2-90s。根据
水流指示器
工作原理及
设置
安装
要求
信息得知,水流指示器动作时间在2-90s。水流指示器是用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种水流报警装置。
在消防联动中,是
水流指示器
动作启动喷淋水泵,还是压力开关动作后起动...
答:
6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火 分区、每个楼层均应设水流指示器。6.3.2 仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别
设置水流指示器
。6.3.3 当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。6.4 压 力 开 关 6.4.1 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警...
消防
水流指示器
和水池水位计的安装高度为多少
答:
消防
水流指示器
是安装在信号阀后端的,预留一般是在顶板上预留接线盒,液位显示一般是在消防水池或者水箱的,这个一般都是明敷设的管线,直接观察的水位计一般是根据水池设计的水位高度的一般是底部0.2-0.3m到液面上0.5m左右的。
<涓婁竴椤