77问答网
所有问题
当前搜索:
水幕自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统
喷头的设置要求是怎么样的?
答:
不论侧
喷淋
还是上喷或下喷,布置喷头时都执行《喷规》的喷头与喷头之间、喷头与端墙、喷头与障碍物间的距离要求,如果硬讲保护半径约2.12~3.11米。防火分隔
水幕
的喷头布置,应保证水幕的宽度不小于6m。采用水幕喷头时,喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头时,喷头不应少于2排。防护冷却水幕的喷头宜...
雨淋
自动喷水灭火系统
的电磁阀什么作用
答:
电磁阀是火灾探测器发信号后,泄第三腔室压力的那个阀,从而打开雨淋阀瓣。电磁阀不能
自动
关闭,必须手动拉或摁保持几秒钟才可关闭,防止火灾时电磁阀误关造成雨淋阀组关闭。
自动喷水灭火系统
的适用范围有哪些
答:
【答案】湿式系统是应用最为广泛的
自动喷水灭火系统
,适合在环境温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用。低于4℃的场所使用湿式系统,存在系统管道和组件内充水冰冻的危险;高于70℃的场所采用湿式系统,存在系统管道和组件内充水蒸气压升高而破坏管道的危险。干式系统适用于环境温度低于4℃,或高于70℃...
自动喷水灭火系统
操作使用方法是什么谁知道
答:
2 预作用系统、雨淋系统和
自动
控制的
水幕系统
,应同时具备下列三种启动供水泵和开启雨淋阀的控制方式:(1) 自动控制;(2) 消防控制室(盘)手动远控;(3) 水泵房现场应急操作。3 雨淋阀的自动控制方式,可采用电动、液(水)动或气动。当雨淋阀采用充液(水)传动管自动控制时,闭式喷头与雨淋阀之间...
下列
自动喷水灭火系统
是闭式自动喷水灭火系统的是( )。
答:
【答案】:A 下列
自动喷水灭火系统
是闭式自动喷水灭火系统的是干式自动喷水。
消防
喷淋系统
是
自动灭火系统
吗
答:
通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式
自动喷水灭火系统
和开式自动喷水灭火系统两大类。闭式自动喷水灭火系统包括湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、、预作用自动喷水灭火系统、重复启闭预作用自动喷水灭火系统等。开式自动喷水灭火系统包括雨淋灭火系统、
水幕
灭火系统、水喷雾灭火系统。
消防
喷淋系统
是
自动灭火系统
吗?
答:
属于自动
灭火系统
。简介:消防
喷淋系统
是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施。恩磊:根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以
自动喷水
并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。
自动喷淋灭火系统
中,延时器的原理是什么?
答:
(一)喷水灭火系统分类
自动喷水灭火系统
,按喷头的开闭形式,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统2大类。前者包括湿式、干式、干湿式、预作用系统、重复启闭预作用系统等,后者包括雨淋喷水灭火系统、
水幕系统
、水喷雾灭火系统、细水雾灭火技术等。目前我国普遍使用湿式系统、干式系统、预作用系统以及雨淋系统和水...
自动喷水灭火系统
的选型有哪些要求?
答:
(1)
自动喷水灭火系统
的系统选型,应根据设置场所的火灾特点或环境条件确定,露天场所不宜采用闭式系统。(2)环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所应采用湿式系统。(3)环境温度低于4℃,或高于70℃的场所应采用干式系统。(4)具有下列要求之一的场所应采用预作用系统:1)系统处于准工作状态时,...
自动喷水灭火系统
的喷头的布置有哪些要求?
答:
9 当局部场所设置
自动喷水灭火系统
时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通的走道或连通门窗的外侧,应设喷头。10 装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。11 顶板或吊顶为斜面时,喷头应垂直于斜面,并应按斜面距离确定喷头间距。尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离,屋顶坡度≥...