母线避雷器防止谐振过电压
什么是变压器中性点接地电阻柜?
答:
安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。由此可见,采用中性点经电阻接地,可降低单相接地时的暂态过电压、消除弧光接地过电压和某些
谐振过电压
,并...
已知架空线路发生接地故障时候线路的故障录波,怎样能估计出接地点的情况...
答:
(3)在合闸空
母线
时,由于励磁感抗与对地电抗形成不利组合而产生铁磁
谐振过电压
,也会报出接地信号。此情况多发生在单相断线,间歇性弧光接地等引起的谐振过电压所致,而系统并未发生接地故障。(4)当10kV线路遭受雷击而产生弧光接地时,使健全相电压互感
器电压
突然升高,线圈流过很大励磁涌流,使互感器...
请问 在大城市里 110KV 变压器 的中性点 是直接接地的吗
答:
安装中性点接地电阻柜后,当发生非金属性接地时,受接地点电阻的影响,流过接地点和中性点的电流比金属性接地时有显著降低,同时,健全相电压上升也显著降低,零序电压值约为单相金属性接地的一半。由此可见,采用中性点经电阻接地,可降低单相接地时的暂态过电压、消除弧光接地过电压和某些
谐振过电压
,并...
滤波补偿的无功补偿
答:
⑥
避雷器
⑦开关⑧电抗器(对无触点开关起到过电流保护作用;对
防止
电容器过电流也起到抑制作用)另外,还装配监视用的
电压
表,电流表,功率因数表和信号指示灯等.五、滤波补偿节能装置的选择以SLTF型滤波补偿节能装置为例:该装置用晶闸管作为投切开关实现滤波器的无触点自动投切,可以连续频繁投切滤波器组而不影响开并...
接地变相对于普通变压器的优势及劣势?
答:
(四)断线可能引起
谐振过电压
导线的开断、开关不同期切合和熔断器不同期熔断将引起铁磁谐振过电压。由断线引起的谐振过电压可能导致
避雷器
爆炸,负载变压器的相序反倾和电气设备绝缘闪络等现象。(五)电磁式电压互感器的谐振过电压 由于电网参数不对称,出现中性点位移,常会引起铁磁谐振过电压,使电磁式...
用电检查技师技能题库?急需
答:
11.电力系统中不可能因电弧的引起内
过电压
是中性点直接接地系统中,单相间隙接地引起。正确答案:B。12.60°型三相三线无功电能表电压线圈串联电阻的作用是调整电压线圈电压与电压磁通间夹角。正确答案:C。13.LQJ-10表示环氧浇注线圈式10kV电流互感器型号。正确答案:D。14.在进行
避雷器
工频放电实验时,...
变压器中性点的选择拜托各位了 3Q
答:
(三)接地继电保护的选择困难 因而要实现灵敏的有选择性的保护就比较困难,特别是经消弧线圈接地的电力网更困难. (四)断线可能引起
谐振过电压
导线的开断、开关不同期切合和熔断器不同期熔断将引起铁磁谐振过电压。由断线引起的谐振过电压可能导致
避雷器
爆炸,负载变压器的相序反倾和电气设备绝缘...
什么时候用小电阻接地,什么时候消弧线圈
答:
4.5采用小电阻接地方式的10kV、20kV和35kV系统,杆塔接地电阻安全性校核(接触
电压
、跨步电压)的故障持续时间应按照后备保护动作时间考虑,一般为1.3~1.5s。4.6小电阻接地系统中架空线路应采用绝缘导线,以减少瞬时性接地故障,并应采取相应的防雷击断线措施,如装设带外间隙的
避雷器
、防弧线夹或架设架空屏蔽线等措施。4.7...
当系统发生单相接地时,由于
电压
不平衡,距离保护的断线闭锁继电器会动 ...
答:
应该是距离保护动作的,因为前提是单相接地故障,
电压
不平衡,电压急剧下降,是接地故障时的特征,断线闭锁继电器如果动作距离保闭锁那还怎么保护!所谓断线闭锁是为了
防止
系统中突然有断线时,距离保护误动作的。
配电室、配电房、配电间有什么区别
答:
在配电变压器一、二次侧装设
避雷器
,并将避雷器接地引下线、变压器外壳、二次侧中性点分别接地。坚持每年一次的年度预防性试验,及时更换不合格的避雷器,减少因雷击、
谐振
产生
过电压
损坏变压器。积极推广使用S9系列新型防雷节能变压器。每次调整无载分接开关前后,应两次测量直流电阻值,并做好记录,比较...