77问答网
所有问题
当前搜索:
正压送风阀工作原理
...手动复位后还是没消除反馈,手动复位
正压送风阀
后主机反馈才消除_百 ...
答:
正常的,就是要手动复位
正压送风阀
后主机反馈才消除
送风机和
送风阀
的区别
答:
屋顶风机的送风机和电动阀的关系 在建筑火灾防排烟系统中,屋顶风机的送风机入口的送风管道上应安装常闭电动阀。电动阀的开启必须由联锁风机启动,并在消防控制室进行监控。这主要是由于送风系统进入建筑物,大部分送风口是开着的,屋顶风机的送风机入口处没有常闭
送风阀
。停机期间,楼梯间内的热空气在热...
正压送
风联动编程是按防火分区编程的吗?比如某处着火,建筑物内全部楼梯...
答:
我来回答你把。首先正压送风一般都是分为前室和楼梯间的 因为涉及到疏散问题,而疏散出口数量和疏散距离都是按防火分区分的 所以一般情况都是联动本防火分区的正压风机和风阀 前室的话 国家规范是动作本层
正压送风阀
,上海市是动作本层及上下层前室正压送风阀 两者的区别是在于风量和前室余压的计算不同...
正压
风口的指示灯亮,怎么办 火灾报警控制器上的回答灯一直亮着_百度知...
答:
送风阀
是常闭的,如果开着自然有反馈,关住就没有反馈了,如果关住还有反馈,那就是阀内问题,可以把反馈线取下来,接一个电阻,等阀修好了再接上去。
我们用的是海湾的产品,请问
正压送风阀
上有六个端子怎么接啊,8301模块...
答:
Z1、Z2接总线 D1、D2接电源(24V)COM、NO接
风阀
的启动端子 I、G接反馈信号 还有你用的是旧款模块还是新款模块请说清楚,有些新模块要加个电阻的。
消防报警系统中,
正压送风阀
用什么模块控制,其型号是什么?
答:
控制模块,如果用松江的话就是1825模块。
正压送
风机前后
风阀
没打开启动是否能烧毁电机?
答:
不会的,希望可以帮到你。
正压送风阀
什么情况下用两个执行机构?
答:
正压送风阀
什么情况下用两个执行机构? 我来答 你的回答被采纳后将获得: 系统奖励15(财富值+成长值)+难题奖励20(财富值+成长值)1个回答 #热议# 国际对恐怖组织的定义是什么?匿名用户 2016-03-21 展开全部 阀体太大的时候,因为一个机构不够力度打不开就要用两个! 追问 阀体什么尺寸以上才算大,有...
正压送风阀
远程停止有反馈无法消除
答:
正压送风阀
远程停止有反馈无法消除的原因是:1、受控元件未接通。2、电路断路。3、继电器触点受污染。
泛海三江
正压送风阀
模块型号,怎么接线?
答:
泛海三江这是一个系列,具体的新号多种多样。不过接线的话,上面就是一个电机,根据电源的三相或单相接线就可以了。
棣栭〉
<涓婁竴椤
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜