77问答网
所有问题
当前搜索:
桩基检测数量如何确定
桩基
混凝土
如何
取样?
答:
桩基
混凝土取样方法遵循严谨的规定。首先,复合地基的单桩强度
检验
需对总
数量
的0.5%-1%进行抽样,但最低不少于3根,每根桩需保留一组标养试块以确保强度
检测
的准确性。对于灌注桩,根据GB50202-2002标准,每浇筑50平方米混凝土需有一组试块,若桩体积小于50立方米,每根桩都必须有标养试块。在地基...
灌注桩抽芯
检测数量怎么确定
答:
灌注桩抽芯
检测数量
详见《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106—2004。根据《建筑
桩基检测
技术规范》(JGJ106-2014),桩基检测的主要方法有静载试验、钻芯法、低应变法、高应变法、声波透射法等几种。钻芯法 这种方法具有科学、直观、实用等特点,在检测混凝土灌注桩方 面应用较广。一次完整、成功的钻芯检测...
桩
身完整性
检测
有几种方法
答:
桩身完整性检测的数量要求:1、每个单位工程
桩基数量
较多时,应选取一定数量的桩基进行完整性检测,且
检测数量
应不小于总桩数的1%。在每个单位工程桩基数量较多时,具体检测数量的
确定
需要根据工程实际情况和相关规范来确定。2、对于地质条件复杂或成桩质量可靠性较低的桩基工程,应适当增加检测数量,且检测...
低应变
桩基检测数量
介绍?
答:
一说到高应变桩基检测,相关建筑人士还是比较陌生的,什么是桩基高应变检测?低应变
桩基检测数量
过程中有哪些注意事项呢?以下是中达咨询为建筑人士整理相关低应变桩基检测数量基本资料,具体内容如下:为了便于建筑企业施工人员的了解低应变桩基检测数量的相关内容,中达咨询收集梳理相关知识点,具体内容如下:低...
桩
身完整性可以用什么方法
检测
?
答:
施工前打试桩出自哪个规范,是所有类型的桩基都需要吗?
答:
3.3.1 当设计有要求或满足下列条件之一时,施工前应采用静载试验
确定
单桩竖向抗压承载力特征值:1 设计等级为甲级、乙级的建筑
桩基
。2 地质条件复杂、施工质量可靠性低的建筑桩基。3 本地区采用的新桩型或新工艺。
检测数量
在同一条件下不应少于3根,且不宜少于总桩数的1%;当
工程桩
总数在...
如何检测桩
身完整性?
答:
预制桩焊接接头无损探伤抽检比例
如何确定
答:
应该和GB202-2002吻合。钢
桩
应按接头
数量
的5%进行超声或2%进行X射线拍片检查,对于同一工程,探伤抽样
检验
不得少于3个接头。n预制桩焊接接头的质量宜采用探伤
检测
,同一工程探伤抽样检验不得少于3个接头。nƒ重要工程应抽取不少于10%的接头进行探伤检测,且不少于3个接头。早期应用 早在7000~8000年...
桩基
施工前打试桩做载荷试验是哪个设计规范要求的
答:
曲线图 曲线图一般看Q-s曲线和s-lgt曲线!桩基看的地方很少(复合地基要多一点) 1.主要看有没有陡降点:即本级沉降是上一级沉降的5倍那个点(没有的话曲线就是正常的)Q-s曲线中 2.看总沉降,按规范来
确定
40mm ;80mm等 3.看回弹量,比较正常的在15%~45%(只是...