77问答网
所有问题
当前搜索:
桥架吊架安装在哪个规范
桥架安装规范
要求
答:
4有特殊要求的非标准技术说明或祥图。因设计不够完善等原因,造成局部出现放置电缆太多,甚至于有满载现象,不符合
规范
3.2.1条规定:电缆的填充率不应超过有关标准的规定值,动力电缆40%,控制电缆50%的要求。就此而言,监理人员应做好事前预控措施,严格要求施工单位在未采购
桥架
之前,熟练掌握电气...
桥架安装
标准是
什么
?
答:
电缆桥架的安装位置:桥架水平敷设时,距地高度一般不宜低于2.5m。桥架多层敷设时,为了散热、维护以及防干扰的需要,桥架层间应留有一定的距离电缆
桥架在
与各种管道平行敷设时,其净距应符合有关的规定。
支吊架的安装
:电缆桥架的支吊架质量应符合现行的有关技术标准电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~...
桥架安装
要求有
什么
?
答:
电缆
桥架
水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定 点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支
吊架
。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。电缆桥架可采用胀...
桥架安装规范
标准是
什么
?
答:
当弯曲半径大于300mm时,还应在弯通中部增设一个支、
吊架
。支、吊架和
桥架安装
必须考虑电缆敷设弯曲半径满足
规范
最小弯曲半径。门型角钢支架的安装:梯型桥架沿墙垂直敷设,可使用门型角钢支架,支架的固定应尽可能配合土建施工预埋。也可在土建施工中预埋开角螺栓,用开角螺栓固定支架,也可以采用膨胀螺栓...
电缆
桥架安装
及桥架内电缆敷设有哪些要求?
答:
缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。(12)
桥架
水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。13)金属线槽敷设时,在下列情况下设直至架或
吊架
:线槽接头处;间距3m;离开线槽两端口0.5m处;转弯处。
线槽
桥架安装规范
吊顶内线槽的排布
答:
线槽
桥架安装规范
柱内线槽暗敷设:配合柱钢筋绑扎同时施工,在柱竖向钢筋立完之后,套箍筋前;竖井内线槽安装:室内模板、架子拆除并清理干净,竖井内墙面及顶板涂料完工;其它部位水平线槽安装:室内模板、架子拆除并清理干净。支架、
吊架
的制作与安装 线槽吊架:结合给排水、通风空调专业图纸,排布吊顶内风管...
桥架安装
标准是
什么
?
答:
电缆
桥架
3.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。电缆桥架处如有防火要求的场所,应采取防火隔离措施。上述为
桥架安装
的标准。但愿我的回答能够帮到你,望采纳。
桥架安装
要求是
什么
?
答:
的事情,以后你的工程验收都要进行,都要用到规范,你用
什么规范
事先一定要和建设单位,监理公司,施工单位进行约定,并明确写在施工方案中。因为标准不一样,可能你的工程就不合格。电力部就要比冶金部的要严格的多,尤其是调试的规范。电缆桥架安装应符合下列规定:1. 直线段...