格力空调三匹用电线几平米的
2.5
平方
铜线可以带大3p的
空调
吗
答:
2.5
平方电线
带不动大3P
空调
。大3p空调制冷功率1860w,制热功率1780W(电加热1800W)。按1000W每小时1kWh计算,制冷功率为1.86kwh,制热功率为3.58kwh。电流计算:I=P/u=1780+1800=3500/220=16a,而每平方根铜线只能驱6A.2.5x6a=15A<16a,所以必须使用4平方线。
3台
3匹的格力空调
,用6mmm的
电线
行吗?
答:
单相
3匹的
运行电流在10A左右加上冬季点辅助加热5A左右,最大运行电流在15A,三台就是45A,而国标6平铜线的允许通过最大电流为30A,显然是不可以的。最起码要用10平的,条件允许的话建议用16平的。三相3匹每相的运行电流是在4.5左右,加上电辅助加热约3A左右,每相为8A左右。6平是可以的,但是...
2-
3匹空调的电源线
是否要用专线,是什么规格的呢?
答:
2-
3匹空调
的电源要用专线。
空调电源线
规格要求 面积为2.5mm2电线安全使用范围是:2500-(2500X28%(*正规品牌
电线的
线路损耗))=1800W以下。可以向1。5匹以下的一台空调单独供电。一般1匹空调有效制冷面积为12m2;1.5匹为18m2左右;2匹为22m2以上。当然各品牌间有些差别。因此20
平米
以上的房间...
3P的
格力
变频
空调
每天开5个小时,家里的
电线
和楼里的电线不会暴吧,大家...
答:
你好:我说哥们你要知道,每P=0.736kw 那么3P就是0.736*
3
=2.2kw,就算你的楼房是2.5
平方的
铜线,他的载流量是2.5*5=12.5安培,你
空调
的电流是I=P/U=2200/220=10A这还用问,如果你家是最细的导线,他也可以承担这个电流;根据我16年的电工认为如果你的
电线
是正标的,接头和接线符合国家...
格力
kfr-35w/fnc15-3用多大
电线
答:
一般1.5mm。
空调
安装标准:1. 空调器应安装在儿童不易触及的地方。2. 尽量避开自然条件恶劣(如油烟重、风沙大,阳光直射或有高温热源)的地方。3. 尽量缩短室内机和室外机连接的长度。4. 避开人工强电、磁场直接作用的地方,尤其是在涉及到消费者人身安全的方面,该标准更是提出了严格的量化要求。5. ...
空调电线用多少平方
答:
问题五:2
匹空调用
多大
平方电线
家用
空调电线的
选择,一般应根据
空调的
最大输入功率除以220V市电、换算成电流、或是用空调标注的最大电流来选择。2P空调可用2.5平方铜线,以
格力
2P为例,最大输入功率约4600W左右(含电辅),电流是4600W÷220V=20.9A,2.5平方铜线在温度35度时的截流量是28A,很...
格力
和美的
空调的
接线问题
答:
1。2。
格力空调
5匹单冷立柜机380伏主
电源线
应该在室外预配三相五线电源,因按正规的接线是电源先接入外机R.S.T.N.地. 然后在外机向内机接L.N.地.和4根控制线.你预留的三芯电源和六根控制线已足够,但室外需补置零线、地线。1。5mm的线径足够室内机的负载。3。
3匹的
天井式冷暖机若用220V~...
三相电7200W的
空调用几平方
线
答:
如果是三相的,那一般用4
平方的电线
就足够了,因为7200W就是拾多安的电流,这样大的电线就可以了,但是如果用6平方的那就会更好了,但是相对来说就会价钱高了一点.
我的
空调
是
格力
72的,我想单独拉室外线,请问你用多大的线、什么牌子的...
答:
格力
72的机,大概在两千五百瓦到三千瓦之间 百米内 如果是三相四线电源的,2。5
平方的
铜线够了。如果是单相电源,4平方的差不多。
电线
还是太阳牌的最好,南平出的,不过假的多,要问清楚。要是护套线就不知道什么品牌了,一般都行吧,护套线皮越韧越难拉破越好。要是想更彻底的话,直接用太阳...
...电热水器功率?另外厨房和卫生间分别用4
平方的电线
行吗?两个1.5
匹
...
答:
1匹=0.735KW / 1.5
匹空调
功率:1.5 × 0.735KW = 1.1KW
3匹
柜机空调功率:3 × 0.735KW = 2.2KW 50升电热水器功率:1200-1600KW之间(不同型号的电热器电功率选择约有差异)。厨房和卫生间分别用4平方铝芯电线完全可以。 两个1.5匹空调共用4
平方的电线
行吗:2台 × 1.5 ×...