77问答网
所有问题
当前搜索:
格力多联机加氟计算公式
格力多联机
GMV-NHD71P/A带电辅热吗?
答:
带D表示直流没有则是交流 楼上乱说带不带D并不是表示是不是电辅热, 带d的好 省点静音。据我所知你问得这个型号带电辅热
格力
五代
多联机
“U6”阀门异常报警
答:
格力多联机
调试时出现U6故障代码,检查为“U6”阀门异常报警,一般维修思路如下:故障显示:室外机主板、室内机线控器、室内机接收灯板显示U6 故障判断条件和方法:调试过程中,通过压力传感器检测系统参数,判断外机截止阀是否开启,若参 数异常将提示重新确认开启截止阀,确认后可以按 SW5 进入下一步。可...
格力
空调安装
多联机
程序
答:
首先你在安装室内机时候就应该给各个机器排上编码,那个是1号机那个是2号机等,然后对照安装手册上的拨码表格进行拨码即可,记得拨码时候给室内机所有断电,否则拨码不成功!
格力
空调
多联机
单独一台不制冷是怎么回事?
答:
通讯故障 处理:在电脑板信号线间并联上103瓷片电容,或者更换华发生产的抗干扰c3y电脑板后故障消除。在维修时,要善于观察故障时面板的指示状态,若室外管温传感器故障或内外机信号连接线断路,无数码显示功能的“定时指示灯”闪1次/秒,如有数码显示功能则会显示e2代码,三相a系列“温度灯”闪,其余...
格力
空调
多联机
如何解锁温控
答:
双手按住遥控器上调节温度的加减键。也可以将遥控器的电池卸下来,重新安装,也可以解锁。一般遥控器上都有复位按钮,有的在遥控器操作面板上就有,有的在遥控器的背面,用牙签按一下复位键就可以解锁了。空调各种解锁方式1、按键解锁,一般美的柜式空调会有解锁的说明,在机身上会有一个键上面有锁键的...
格力
空调
多联机
如何解锁温控?
答:
双手按住遥控器上调节温度的加减键。也可以将遥控器的电池卸下来,重新安装,也可以解锁。一般遥控器上都有复位按钮,有的在遥控器操作面板上就有,有的在遥控器的背面,用牙签按一下复位键就可以解锁了。/空调各种解锁方式1、按键解锁,一般美的柜式空调会有解锁的说明,在机身上会有一个键上面有锁键...
格力多联机
故障代码e2
答:
格力
空调出现E2是防冻结保护/板式换热器防冻保护/蒸发器防冻结保护/防低温,具体故障原因需要服务人员上门检测处理。请您点击“预约服务”自助报修或拨打格力全国统一售后服务热线4008365315反馈您的需求与建议。
格力多联机
GMY-300W/A用的什么制冷剂?
答:
应该是GMV-300W/A型号,使用的是R410A的制冷剂。
格力多联机
空调功率GMV-400WM/X看哪个参数
答:
空调有许多的参数。
格力
GMV系列中央空调是非常抢手的一款中央空调,衡量一款空调好不好要看这几个参数:1、制冷量。2、能效等级。3、制热量。4、噪音值。格力GMV空调这些参数值是:1、制冷量在18000W左右。2、制热量在20000W左右。3、一级能效。4、噪音小于等于53分贝。从这些参数来看格力GMV空调性能...
格力
空调
多联机
怎么取消记忆模式
答:
1、在关机状态下,增加键和模式键,同时长按5秒以上,就可以:取消记忆 或者是 打开 记忆 模式。