77问答网
所有问题
当前搜索:
松下伺服驱动怎么改正反方向
想请教下
松下伺服
电机,有输出信号也输入信号,但是上下
方向
一直,都是...
答:
1、先要确定你的伺服是用哪种方式驱动的,是双脉冲还是脉冲加
方向
的。2、如果是脉冲+方向,检查一下控制方向的输出是否正常。3、
伺服驱动
器有一项功能是禁止反转的,看一下设置是否正常。
伺服
电机的
方向
+、方向-和脉冲+、脉冲-是
如何
控制的
答:
伺服驱动
器有
方向
+、方向-和脉冲+、脉冲-,四个端子连接上位机,就2路光藕,方向一路,脉冲一路,上位机给定信号,控制驱动器上方向、脉冲这两路光藕的通断,来控制伺服驱动器的正转与反转、运行与停止。控制伺服电机主要有两种信号,一种是数字信号即脉冲控制,另一种是模拟信号,即电压或电流控制,...
松下伺服
电机正
方向
旋转反方向不转是
怎么
回事?
答:
如果
驱动
器上没有外接传感器的话 我建议你把
伺服
参数恢复出厂设置 然后重新设下参数应该就可以了
三菱PLC控制
松下伺服
电机的问题
答:
5(SIGN1),6(SIGN2)为控制方向信号端子,SIGN1连接直流电源正极(24V电源需串连2K左右的电阻),SIGN2连接控制器(如PLC的输出端子)。当此端子接收信号变化时,
伺服
电机的运转
方向改变
。实际运转方向由伺服电机
驱动
器的P41,P42这两个参数控制。7(com+)与外接24V直流电源的正极相连。29(SRV-0N),伺服...
三菱PLC和
松下伺服驱动怎么
接线的呢!主要是脉冲和
方向
。
答:
松下伺服
有位置模式(脉冲控制),速度模式和转矩模式(io控制)三种。后两者直接用plc输出到驱动器指定的io端口即可控制,当然要设定必要的参数,如模式设定,转速大小,转矩大小等。位置模式较为常用,用于定位场所使用。可以使用
正反
脉冲控制,也可以使用脉冲加
方向
控制。对于接线请参照
伺服驱动
器说明书。
...
松下
A5
伺服
,伺服用的是位置控制模式,脉冲加
方向
,伺服
答:
伺服
只有一个
方向
旋转的原因有:接线缺少一路方向信号或者脉冲信号;控制本身;伺服设置;更具您的描述接线与控制应该都没什么问题;问题应该处于伺服参数部分;在伺服参数中有个“指令脉冲输入模式设置”Pr0.07:设置对指令脉冲输入的方向,命令脉冲输入形式。如图:...
什么原因雕刻机侍服电机
松下驱动
器不管正负只往一个
方向
走吧 可以回答...
答:
系统给
伺服驱动
器的信号是
方向
+脉冲,方向要么是1,要么是0,这个信号坏了的话他总是不变,所以只向一个方向走,检查方向信号
松下
交流
伺服
电机空载调试需要什么准备
答:
5.接线无误可以上电。6.根据你需要的控制模式进行参数设定,如速度模式还是位置模式。7.如果是速度模式则选择伺服ON信号,闭合零速信号,在速度指令端子上加+/-10V电压即可旋转 如果是位置模式则要在脉冲输入端子上加脉冲信号使电机转动。上面只是简单陈述,以
松下伺服驱动
调试说明书为准。
我用的lenze
伺服驱动
器重装参数后伺服电机翻转,我该
怎么
设置让其正转...
答:
直接在伺服驱动器上重设伺服的极性,这个您需要参考驱动器的说明书!或者可以通过软件来用PC机
修改驱动
器的参数也可以。 柏文天 | 发布于2012-06-11 举报| 评论 2 0 为您推荐: 伺服电机工作原理 伺服电机驱动器接线图 伺服电机编码器 伺服电机 驱动器 什么是伺服电机 驱动器是什么
松下伺服驱动
器说明...
松下伺服驱动
器MCDKT3520/MCDKT3520CA1通用型电机反转是
怎么
回事?
答:
U、V、W三相的线是不是其中两根接反了,调换其中两根线,一般是红白黑对应UVW 以上由 成都淏拓工控技术 回答