显示Err45是啥故障
代码
?
答:
松下伺服
电机显示Err45是绝对式编码器多数计数异常保护,故障原因是检测到编码器超过规定值旋转导致,处理方法建议更换电机。伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以
驱动
控制...
松下伺服驱动器
提示Err16错误是什么问题?
答:
松下伺服驱动器
提示Err16错误说明是再生放电电阻过载。出现这个故障码的原因是电源板烧毁。松下伺服驱动器可以采用位置、速度和力矩三种控制方式,主要应用于高精度的定位系统,目前是传动技术的高端。松下伺服驱动器按照其控制对象由外到内分为位置环、速度环和电流环,相应伺服驱动器也就可以工作在位置控制...
松下伺服报警
err14.1过电流保护怎么处理
答:
处理方法:1、原因
驱动器
电源板或IGBT烧坏。2、电机线圈短路。3、排线坏了。4、电机电缆接触不良。5、频繁的
伺服
ON/OFF(SRV-ON)动作导致动态制动器的继电器触点熔化而粘连。6、电机与此驱动器不匹配。
松下
(Panasonic),是日本的一个跨国性公司,在全世界设有230多家公司,员工总数超过290,493人。
松下伺服
电机
报警
答:
松下伺服
电机
报警
原因:第一,电机上电,机械振荡(加/减速时)引发此类故障的常见原因有:①脉冲编码器出现故障。此时应检查伺服系统是否稳定,电路板维修检测电流是否稳定,同时,速度检测单元反馈线端子上的电压是否在某几点电压下降,如有下降表明脉冲编码器不良,更换编码器;②脉冲编码器十字联轴节可能...
松下伺服驱动器报警代码
err340是什么意思
答:
松下伺服驱动器报警代码
err340是什么意思 首页 在问 全部问题 娱乐休闲 游戏 旅游 教育培训 金融财经 医疗健康 科技 家电数码 政策法规 文化历史 时尚美容 情感心理 汽车 生活 职业 母婴 三农 互联网 生产制造 其他 日报 日报精选 日报广场 用户 认证用户 视频作者 日报...
伺服报警
故障
代码
有哪些?
答:
汇川
伺服报警
故障
代码大全
:1、Er.101 H02及以上组参数异常,重新设置
驱动器
型号和电机型号,系统参数恢复初始化(H02-31=1)。2、Er.102 可编程逻辑配置故障,软件版本不匹配或硬件无法通信。3、Er.104 可编程逻辑中断故障,同时,通过H0B-45查看分析。4、Er.105 内部程序异常,系统参数恢复初始化...
松下伺服驱动器报警
130
答:
13.0是主电源电压不足保护了。测量下你的电源电压是不是过低
松下伺服驱动器
madkt1505e报错
代码
21?
答:
21 22都是编码器故障,检查电机到
驱动器
之间编码器的联接线是不是有问题,如航空插头有没有松,有没有脱焊,线没问题的话,百分七十出在电机,也有可能是驱动器,建议用替换法来判断
松下伺服驱动器
出现故障
代码
8是怎么回事
答:
应该是手册上没有的报警,说明书说手册没有的一般都是干扰引起的,你还是换主板吧 热心网友| 发布于2011-12-28 举报| 评论 1 1 为您推荐: 松下a5
驱动器报警代码
松下a5伺服驱动器接线
松下伺服驱动器
说明书 松下伺服报警代码 松下伺服驱动器官网 松下伺服驱动器的软件 松下伺服驱动器烧报警 松下伺...
松下伺服
3520e02
报警代码
13.1. 是什么意思?请大师指教
答:
这个是
伺服驱动器
主回路 没有 电压引起的啊!检查L1 L2 L3电压是否正常