77问答网
所有问题
当前搜索:
松下A4伺服驱动器X4
松下
A5
伺服X4
接口接线
答:
接法没有问题,查看
驱动器
的参数,控制方式是否正确。PLC有没有发脉冲。驱动有没有正常使能。
松下伺服驱动器
故障代码
答:
一、故障代码:E-01,E-02故障意义:上电时参数初始化不正确。产生原因:参数设置不正确。解决方法:重新上电,如果仍然报故障,则需要强制参数初始化,若反复多次都无法解决,则需要更换
伺服
控制器。二、故障代码:E-03,E-04故障意义:E-03电压过高(交流电压超过285V,整流后直流403V)。E-04电压...
松下a4伺服驱动器
报警E-8.16
答:
松下a4伺服驱动器
报警E-8.16原因如下16是过载。原因:转矩指令实际值超过参数Pr72设定的过载水平时,按照电机的过载保护时限特性,过载保护功能激活。电机长时间重载运行,其有效转矩超过了额定值。增益设置不恰当,导致振动或振荡。电机出现震动或异常响声。参数Pr20(惯量比)设得不正确。解决方法:过载...
松下伺服驱动器
报警代码4
答:
报警代码4 内容,转矩限制有效 说明,转矩限制设置有效,且限制值(参数Pr5E或Pr5F)没有超过额定转矩值的5
松下A4伺服
马达到
驱动器
的编码线是什么规格?
答:
0.18-0.2四芯对绞带屏蔽
松下伺服驱动器A4
报警号码为14,请问是什么意思?谢谢!
答:
报14号是过流
松下伺服驱动器A4
出现26号报警是什么原因
答:
2、上位机发送的脉冲频率过高至电机超速了。16一般是过载,38是行程限位,21是编码器报警,16还有可能是从
伺服
到电机那段四芯线有问题或者是接头接触不良造成的。3、从伺服到电机那段四芯线有问题,检查线头连接正常否并且及时纠正线路连接不标准。4、接头接触不良。
驱动器
无法正常工作,达不到额定功率,...
松下伺服驱动器
A5.LC1 LC2是什么意思?
答:
K是代表A5II,
伺服
的系列。常见的有A:A系列,C:AIII系列,D、:
A4系列
,H:A5系列,
松下伺服
电机过载原因
答:
问题四:松下
伺服驱动器
过载报警时力矩值设置 当然可以了。可以通过调整转矩限制和过载等级设置,这两个参数来实现。具体怎么设你可以查一下伺服驱动器的说明书。问题五:
松下a4伺服
马达过载等级设置如何调 过负载,先检查外围接线,UVW线有没有错线或者断线的情况 然后拔掉电机线,看电机能否顺畅运行 ...
·
松下伺服驱动器A4
报警号码为14,请问是什么意思?如何处理,谢谢!_百...
答:
是过电流和接地错误