面板显示8000和 -COF来回闪烁,又能正常使用,就是不能调...
答:
通迅故障,先看主板上面的灯是不是一闪一闪的,如果是换一个接线头试试,接线头可以用网线替代,如果换网线不行就换键盘,如果主板上面的灯没有闪而是一至长亮那就是主板有问题。
普传
pl8600
变频器
故障代码cof是什么故障
答:
通讯故障 你可以先检查下连接线有连接不好 如果连接线换了也一样的话就 更换CPU板的MAX483 故障解除
变频器
品牌排行榜(2016最新)
答:
旗下具有高性能通用变频器、它们的特点如下: a.高性能通用变频器特点:
普传变频器
PI7600/PI7800系列变频器应用先进的空间电压矢量SPWM控制技术,采用高性能的功率模块和DSP芯片,内置电流控制环,实现高精度闭环控制,达到电压和频率输出的高稳定性和高精度要求。 8、风光变频器特点论述: 风光电子科技公司旗下生产的变频...
老师你好,
普传变频器
停电后马上来电变频器报警err09,来电后断电10分钟后...
答:
没有
变频器
的型号规格,err09很可能是欠压报价。瞬时停电就会报这个故障。
普传变频器
PI7800/200F3怎么恢复原厂设置
答:
Y00=1,就是恢复出厂值,Y00=0,就是不恢复
普传变频器
故障显示err.23是什么问题
答:
1、数码管显示CPF,为程序异常,造成此问题为外部电磁干扰,一般制作RC缓冲电路放在干扰电路中。下图一为阻容吸收电路。2、数码管显示OV,停机中电压过高或直流母线电压过高,解决办法:设置制动电阻与制动单元,或者采用电磁制动器。3、数码管显示OV,停机中电压过低,可能原因输入电源过 低或缺相、
变频器
...
普传变频器
故障屏显d0.001,开开一分钟左右自动仃机,反复可启动,又自仃...
答:
变频器
坏了
普传变频器
显示oc-c
答:
应该是电源的问题,你把元器件都装上看什么情况!郑州名勋电子科技有限公司是专业从事自动化设备、电子仪器、精密电路板维修的高科技企业,主营工控维修、
变频器
维修、伺服驱动器维修、触摸屏维修、工业电源维修等我公司凭着先进的测试维修设备、周到的服务保障在多家合作单位中树立了良好的形象。本公司能够...
普传变频器
pi9130a 004g3说明书
答:
在下面点击下载