77问答网
所有问题
当前搜索:
日立电梯机房检修复位
gvf2
日立电梯机房
怎么
检修
操作?
答:
用按键操作..MOED2...
关于
日立电梯
如何清楚故障的问题!
答:
GVF的是先点一下MOOE到6在点SET再点INC直到数字为F时再按SET就OK啦
日立电梯
怎么实验安全钳步骤可以详细说明呢?还有
机房
怎么打
检修
?
答:
轿厢不再向下运动,钢丝绳开始打滑。表明该电梯联动试验通过。然后将安全回路的短接线拆除,恢复限速器和安全钳的电器开关,试验结束。以上是普通电梯的试验方法,
日立电梯
使用的限速器略有不同,限速器上面有使用方法。
机房检修
时,要先将轿厢检修开关置于检修位置,然后在机房将主板置于M3状态就可以了。
日立
故障之
电梯
常见故障及排除方法
答:
日立电梯
作为行业的佼佼者,其产品质量始终位于行业前列。然而,在电梯的调试和维护过程中,各种故障仍然难以完全避免。为了有效地解决这些故障,了解电梯的错误代码至关重要。接下来,我们将针对日立电梯的一些常见故障及其排除方法进行探讨。1. 10#故障(50B 0N故障)当电梯控制器显示10#或50B 0N故障代码...
广州
日立电梯
调试参数(包主板和变频器)要详细的
答:
4.
检修
状态运行停止后应立即开门。5.请注意,由于
电梯
首次运行,井道情况不清,恐防轿厢碰撞井道件故上`下行的行程不要控制太长。6.在
机房
试验检修运行正常后,可进入轿顶操作。C.轿顶操作;1. 检查各轿顶安全回路的所有开关是否有效。2. 检查轿顶检修是否优先。3. 在上面1、2项正常后可试...
日立电梯检修
状态轿厢风扇才启动
答:
风扇控制有问题,
电梯
风扇不转了会影响轿厢内的空气质量,须立即
修复
。风扇不转通常有三种情况,一种是电源松动脱落,缺电不运行,检查电源线路及接触状况,排除异常。一种是风叶或转轴卡住,检查风叶有无和罩壳磨擦,给转轴加注一些机油,可以解决。
日立电梯
mca老死机打
检修
轿内灯亮打正常灯灭
答:
涡流传感器距离调整不好,从新调整距离。
日立电梯
hgp一开
检修
就报091
答:
日立
HGP梯种控制柜主板显示91是电源瞬时停电检出。只需给
电梯机房
电源做一个(380V空气开关)不能是漏电开关。或者直接关电30秒,再启动就可以了
日立电梯
急停怎么解除?
答:
1.
日立电梯
HGP的安全回路中,从1L11到11L12是上、下极限配埋游限位开关。2. 11L12到11L20段涵盖了底坑的急停、断绳和缓冲器等开关。3. 11L20到11L19段包括
机房
限速器和急停等开关。4. 11L19到11L18段则集合了轿厢急停、安全窗、安全钳等开关。5. 要短接全部安全回路,需要短接11L11和11...
日立电梯
gvf-2,64故障,怎么处理,在线等
答:
NPH GVF2的FMT板操作说明 MODE-0-SET 显示楼层 MODE-1-SET 显示状态 MODE-2-SET 故障码读取 MODE-3-SET
机房检修
MODE-4-SET 故障清除 MODE-11-SET 层高测试 GVF GH98 GVF2 NPH的故障码说明 E10—E27 A1 停止
电梯
所有运作功能(*1)E30—E47 A2 停止电梯所有快、慢车运行功能(*2)E50—...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
hgp日立电梯检修
日立电梯怎么走检修
日立电梯检修能走正常不能
日立电梯检修不能动
日立电梯怎么在机房走慢车
日立电梯无机房
日立电梯hgE20故障处理
日立电梯机房检修复位
日立电梯gvf机房检修