77问答网
所有问题
当前搜索:
日立电梯厅门轿门短接
日立电梯
故障E005是什么意思?
答:
这种特殊产品建议直接联系售后,来确保今天涉及到公共安全,不是说你想省钱就能省得了的
日立电梯
怎么手动松闸
答:
先断电源,
短接
控制柜中的DB插头。
日立电梯
手动松闸先断电源,短接控制柜中的DB插头,确定电梯所停的位置,确定现场环境无客观因素影响此手动放人程序的进行。日立电梯(中国)有限公司成立于1996年1月15日,由中日双方共同投资建立。日立电梯主要生产和经营各类型电梯、电动扶梯、自动扶梯、自动人行道。
日立电梯
停3楼报27故障怎么处理
答:
处理方法如下:1、先排除安全回路线存在的暗断、电阻过大以及机房盘车轮开关
短接
点有污质等问题。2、检查门锁接触情况,或是由于门锁接触不良导致系统故障。
日立
hgp
电梯
开门后不关门怎么回事
答:
后门不关门可能是因为光幕或者安全触板误操作 可以先
短接
光幕和安全触板的信号试试 如果成功关门 直接光幕和安全触板换新的就OK了 如不是安全触板或者光幕的问题 那就是门机的问题了
电梯日立
GVF2 间歇型开关门
答:
这个问题我处理过,是门机旋编松动了,用小内六角扳手紧固旋编就可以了。
广州
日立电梯
如何井道自学习
答:
——
电梯
厂家请注意:有的电梯厂家选用了安川CDBR-4030B、CDBR-4045B制动单元,用了一段时间后发现经常坏制动管,后来经检查后发现是电压档选择问题造成的,安川制动单元要根据实际电源电压选用电压档(有一
短接
片短接),分有380V、400V、415V、440V、460V电压档以适用不同国家。在国内很多人都是选在...
日立
mca
电梯
f2h什么故障?
答:
日立
mca
电梯
f2h是重复故障。
永大
日立电梯
怎么让轿厢照明常亮
答:
有四种方法解决这个问题:换用质量好的LED灯具,寿命长,不怕频繁开关。用服务器把节能延时时间取消。直接
短接
节能继电器上照明的那组触点,或是将节能继电器线圈的一端断开,不让其动作。直接将照明灯具的进线接到
轿
顶的220V插座。
日立电梯
怎么实验安全钳步骤可以详细说明呢?还有机房怎么打检修?_百度...
答:
电梯
年检作限速器-安全钳联动时,先手动将限速器蕀爪释放,然后检修下行,蕀爪落入蕀轮齿内,限速器动作,同时限速器开关断开,
短接
限速器开关,继续下行,限速器钢丝绳将安全钳提拉机构向上拉动,然后安全钳开关断开,继续短接安全钳开关,仍然检修向下运行,安全钳全部动作,轿厢不再向下运动,钢丝绳开始...
日立电梯
的故障代码和相应代码检查!
答:
故障等级 代码 故障说明 故障等级 代码 故障说明 故障等级 代码 故障说明 A1 10 主微机故障 B1 50 高速运行超速 E 90 群控/并联通讯异常 11 副微机故障 51 起动速度异常 91 电源瞬时停电检出 12 运行接触器
短接
故障 52 92 停电自救运行 13 53 93
电梯
自救运行 14 安全继电器短接故障 54 微动平层...
棣栭〉
<涓婁竴椤
17
18
19
20
22
23
24
25
26
涓嬩竴椤
灏鹃〉
21
其他人还搜