77问答网
所有问题
当前搜索:
数字电接点压力表接线图
电接点压力表
如何控制三相电机
答:
电接点压力表
触点容量都在1A左右,而且压力表安装的位置基本上都存在振动现象,对触点吸合不利,所以,首先要考虑的是将压力表与被测管道用软管连接,压力表另外固定住,用压力表触点来控制中间继电器线圈,中间继电器的常开触点再去控制交流接触器线圈,交流接触器主触头再带电动机。 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | ...
我想用
电接点压力表
控制接触器,只要高于设定压力就停业,请问如何
接线
...
答:
可以使用
电接点压力表
控制一个中间继电器,中间继电器再控制电机接触器请参考
图片
用一个380v接触器和一个中间继电器和一个
电接点压力表
控制3向水泵...
答:
接触器线圈电压多少,中间继电器线圈电压多少,条件不够充分!你说的应该是靠
压力表
的监测压力来自动驱动中间继电器,然后用中间继电器驱动接触器,
那位高手能帮我解答一下下面这幅电路
接线图
的工作原理?
答:
该
接线图
的电路原理图如下:工作原理:闭合SA,因无压力时
电接点压力表
的动触点与下限触点导通,所以,K2得电吸合并自锁、KM得电吸合、电机泵运行加压。当压力达到预置上限压力时,电接点压力表的动触点与上限触点导通(与下限早已断开),K1得电吸合,其常闭触点断开,K2失电复位,KM也随着失电复位,...
两台电机一个三百八十伏
电接点压力表
和一个接触器怎样实现自动控制求...
答:
两台电动机并联,将
电接点压力表
的触点串连接入接触器控制回路中即可~
电接点压力表
红绿黄那根线接电源
答:
红接火线。绿接零线。黄接地线,无地线可以不接。
谁有威卡
电接点压力表
的
接线图
?
答:
看图
用一个380v接触器和一个中间继电器和一个
电接点压力表
控制3向水泵...
答:
1.1.J1.J2为中间继电器的线圈。J3为接触器的线圈。
求
电接点压力表
控制水泵的
接线图
(要求能自动跟手动上水的) 250021541@...
答:
回答:把
电接点
的两个触点当作两个启动停止按钮就行了
消防
电接点压力表
跟压力开关分别接在控制柜什么位置
答:
这个
电接点压力表
启泵稳压泵和压力开关启泵的都是连接在中间继电器的线圈上的,都是通过继电器直接启动接触器闭合启泵的。