77问答网
所有问题
当前搜索:
排烟风机
排烟风机
防火阀关闭后风机也会跟着停止运作吗?
答:
排烟风机
跟入口总管上的排烟防火阀连锁关闭,排烟风机防火阀关闭后风机也会跟着停止运作;排烟风机性能特点 1、HTF系列消防高温排烟风机系国家级“星火”项目产品,具有性能优良,耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。2、HTF消防风机耐高温性能优良:风机测试符合GBJ45-82消防规范标准...
排烟
风管用轴流
风机
好还是离心风机好
答:
HTF消防风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按风量分为五个性能点,选用时按性能表为准。出厂的消防风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过±5%、 性能选用表是标准状态下的性能,无论技术文件或定货要求的。性能特点:HTF系列消防高温
排烟风机
系国家级“星火”项目产品,具有性能优良...
土建里的 排风机
排烟风机
送风机 都是干啥用的 请看下面具体问题_百度...
答:
玻璃钢风机怎么用看这里如需安装排风机、
排烟风机
、送风机,推荐选择河北科诚特。土建里的排风机、排烟风机、送风机具体作用如下:排风机主要用于排除有有害气体发生的房间或空间中的有害气体,并保持其内部的负压,以免有害气体扩散污染其它房间或空间。有害气体泛指对整个建筑内玻空气环境有影响的气体,如...
消防轴流
风机
和
排烟
轴流风机有什么不同?
答:
排烟
轴流
风机
一般用作消防用的,火灾初期时用来排烟的,耐高温,一般设计标准为在280度温度下正常运行半小时。消防轴流风机则包含排烟轴流风机和送风轴流风机(两者构造方向互为对称)一者排风一者送风,送风轴流风机在专业上成为消防补风轴流风机。附:轴流风机工作原理轴流风机,用途非常广泛,就是...
消防楼顶排
风机
应安装什么位置为合格?
答:
3.3.5 机械加压送风风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机,其设置应符合下列规定:1 送风机的进风口应直通室外,且应采取防止烟气被吸入的措施。2 送风机的进风口宜设在机械加压送风系统的下部。3 送风机的进风口不应与
排烟风机
的出风口设在同一面上。当确有困难时,送风机的进风口与排烟风机的...
油烟机
排烟
效果不好装个管道
风机
起作用吗
答:
有作用的哦,管道
风机
也就是增加风压,增加气流,会对
排烟
起到一定的作用。【摘要】油烟机排烟效果不好装个管道风机起作用吗【提问】有作用的哦,管道风机也就是增加风压,增加气流,会对排烟起到一定的作用。【回答】
机械
排烟
方式要求?
答:
1.
排烟风机
应设置在专用的风机房内或室外屋面上,风机房应采用耐火极限不低于2.0h的隔墙和1.5h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。当条件受到限制时,可设置在专用空间内,空间四周的围护结构应采用耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,风机两侧应有600mm以上的空间。当必须与其他风机合用机房时,应符合...
水流指示器如何联动
排烟风机
最好有接线图
答:
水流指示器与
排烟风机
的联动应通过消控中心(火灾自动报警系统),一般不直接联动。在火灾自动报警系统规范与设计中要求自动喷水灭火系统的联动关系如下:水流指示器动作信号与压力开关动作信号→启动喷淋系统;水流指示器动作→向消防控制室反馈信号(报警联动控制器显示水流指示器动作信号);压力开关动作→向消防...
地下室通风与
排烟
设计?
答:
从通风排烟系统划分、通风方式及通风
排烟风机
选择方面,介绍了高层建筑地下室通风系统和排烟系统相结合,以充分利用地下室上部空间的设计方法,包括解决从平时运行到火灾运行的可靠转换的做法。强调了风机的选择、布置及设计中需注意的问题。高层建筑地下室面积大,层数多为1~3层,除大部分作地下车库外,常设置...
大家知道机械
排烟
系统由哪些部分组成的吗?
答:
机械排烟系统的组成机械排烟系统由挡烟壁(挡烟梁、挡烟墙)、排烟口、防火排烟阀门、排烟风道、
排烟风机
和排烟出口组成。走道一般采用竖向布置的机械排烟系统,房间一般按防烟分区设置机械排烟系统。一个机械排烟系统可以负担多个防烟分区,但所负担的防烟分区不宜分布在不同防火分区。如果确需跨越防火...