77问答网
所有问题
当前搜索:
恒压供水变频器柜
消防泵控制柜消防“联动模块”和“输入”、“输出”模块怎么接线?_百度...
答:
然后输入输出模块收到消防泵起泵反馈信号。消防泵控制柜工作原理:各类建筑的地面蓄水池的进水,地面锅炉的冷水补水,地面空调系统冷却水循环水池的补水,地面热水循环水池的补水,消防和喷淋专用地面蓄水池的进水.智能变频
恒压供水
节能控制柜,
变频供水
节能控制柜假设整个系统由四台水泵,一台
变频器
,一台PLC...
士林
变频器
不能保存设置参数
答:
在运行状态下改不了,这个
变频器
用的软件和三菱类似,看Pr77好参数是不是设定为0的,如果不是0就改为0就可以。变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后...
恒压供水
系统中plc和
变频器
他们的端子接线图谁会啊,急用最好详细到每 ...
答:
j见插图 6)参数设置 参数序号设定值说明 F6111四泵
恒压供水
F047频率给定模式为PID调节 P0010PID调节方式 P01100输出频率限制 P021反馈信号选择:外接端子IF:4~20mA P033给定信号选择:键盘给定 P0450.0%键盘给定信号:50.0%=0.8Mpa/1.6Mpa×100 P050.25sPID积分时间(PID参数视现场情况整...
恒压供水
设备的工作条件
答:
1、输送介质:冷热清洁、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。 2、液体温度:常温型 -15 ℃至 +70 ℃ 热水型 +70 ℃ 至 +120℃3、周围环境:无水滴、蒸汽,无漂浮性尘埃及金属微粒场所。无日光照射,高温及严重落尘场所。无腐蚀、易 燃性气体及液体场所。无震动、保养检查容易之场所。4、...
富凌dzb200
变频器恒压供水
参数设置(用远传压力表)
答:
◆ 选择启动停止控制方式 F0.01 ◆ PID控制 F0.03=5 ◆ 运行状态显示参数 F3.05=783 显示=设定频率+运行频率+输出电流+PID给定值+PID反馈值 停机状态显示参数 F3.06=51 显示=设定频率+母线电压+ PID给定值+PID反馈值 ◆ 加减速时间 F4.00 F4.01 ◆ PID给定源 F4.18; PID给定值 F4.19...
变频器恒压供水
采用PID宏和PFC宏的区别是什么?
答:
PFC 宏实现两台水泵
恒压
的方式是:一台水泵永远是
变频
,一台永远是工频。1好泵变频压力不够,2号泵工频启动,1号泵降速维持压力恒定;压力达到,2号泵工频停止,1好泵升速维持压力恒定。PID宏实现两台水泵恒压的方式是:两台泵都能交替实现变频工频。1号泵变频压力不够变成工频启动,2好泵变成变频...
变频器恒压供水
怎样实现睡眠?
答:
变频恒压供水
是指使用PID进行输出提供频率,一般使用的PID是正特性,也就是说要PID给定大于反馈回来的水压信号,输出频率就会增大,反之,PID输出频率减小,令水压降低,而休眠就是在实际频率小于睡眠频率时候开始进行睡眠状态的。
恒压供水
用哪种
变频器
最合适?
答:
天宝,天顺),经验之谈。如果要求精度高,而且是重载,建议选用通用型或矢量型的,如果经济条件允许,建议选用进口的,如丹佛斯,三肯,西门子,台达(台湾的,不错)性价比最高的是国产的森兰,07年国产
变频器
排名第一(08年还没公布)。经销商与办事处,上网一搜就有,在这里告诉你有广告嫌疑。
士林
变频器
不能保存设置参数
答:
的页面上,点击它的按钮就可以了。一般来说安装好了之后会调试之后才离开的。
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜