77问答网
所有问题
当前搜索:
怎么看电流互感器的倍数
电工
互感器
互感器多少倍的?
答:
倍率
就是
互感器的
变比,比如互感器变比200/5,则倍率为40倍。 因为电度表测量电流比实际电流小了40倍,所以计算实际用电量时,要用电表抄见电量再乘以40倍。 实际应用中的计算公式: 实际倍率=穿心1匝的倍率除以穿心匝数 电表
的倍数
=
电流互感器
变比乘以电压互感器变比 ...
互感器倍数
的含义?
答:
倍率
就是
互感器的
和电度表的容许电流相结合,选择
互感器倍率
。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电流互感器倍数怎么
选择?
答:
先根据电路的最大
电流
和电度表的容许电流相结合,选择
互感器倍率
。举例是:400A的电流,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍的互感器,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电表
倍率怎么
算?
答:
装有互感器的电表计量=倍率*电表读数。你明白了吗?问题九:
怎么看
电表倍数,这个电表多少倍,求高手指点 电表的倍数在电表本身上是看不了来的 应看其接的电压
电流互感器的倍数
比方说电流300/5电压10KV/0.1KV 综合倍率为6000倍 祝顺 问题十:如何确定电表的倍数
看电流互感器
铭牌,如果是75比5...
如图,
互感器
,应该
如何看倍率
?
答:
根据铭牌上的数据显示:一次
电流
为600A;穿芯匝数为1匝;二次电流为5A;输出负荷为3.75VA;准确度为0.5级。
倍率
=一次电流/二次电流=600A/5A=120(倍)。
电流互感器
500/5
怎么
计算,它
的倍数
是多少
答:
你好:——★1、电流互感器的一次标称值,除以二次标称值,就是
电流互感器的倍率
。——★2、例如 500 / 5 的电流互感器,倍率为(500 ÷ 5)100 倍;比如 150 / 5 的电流互感器,倍率就是(150 ÷ 5)30 倍,以此类推 ...
电流互感器倍率
?
答:
你的电流互感器是250;5@50倍,这是倍率@50倍,正常的情况下,用电度表的度数+50倍,因为母线在电流互感器孔中绕了两圈,每绕一圈倍率少1;2,绕了两圈,倍率少了1;4,实际倍率@50;4@12:5倍,电度数@电度表度数+12:5倍,308+12:5@3850度🔌
电流互感器倍率
你的电流互感...
怎么看
这个
电流互感器的倍数
答:
看下面的表格,穿心匝数为1(即不绕圈)时,比率为200/5,
倍数
为200÷5=40倍。如果绕1圈,则穿心匝数为2,比率为100/5,倍数是20,以此类推。
电流互感器
电流是400/5
倍率怎样看
答:
电流互感器
电流是400/5,穿一匝
倍率
是80.计算方法:400:5互感器穿一匝倍率计算是。400/5/1=80倍。穿二匝倍率计算是 400/5/2=40倍。以次类推 电度表的用电度数×倍率=实际用电度数