77问答网
所有问题
当前搜索:
怎么判断电缆高阻或低阻故障
常见的
电缆故障
有哪些?
答:
电缆
金属部分的连续性受到破坏,形成断线,且
故障
点的绝缘材料也受到不同程度的破坏。缆绝缘材料受到损伤,出现接地故障、出现闪络故障。等
电缆故障
检测仪电缆故障检测仪技术指标
答:
传统的
电缆故障
检测方法主要包括:测量电阻电桥法:针对短路和
低阻故障
,这种方法相对简单,利用电桥原理进行测试。低压脉冲反射法 (TDR):这种方法无需高压冲击,能独立测出低阻和断路故障。脉冲电压取样法 (冲击高压闪络法):用于
高阻
泄漏和闪络性故障的测量,通过放电时间差测距,有直闪法和冲闪法两种。...
电缆故障
有哪些原因呢?
答:
有时如果危害不严重,将需要几个月甚至几年的时间才能使危害现场完全突破问题的构成,有时损害可能会发生短路
故障
,直接影响到电力机组的安全生产。线路毛病检测仪 二.绝缘是潮湿的。这在许多情况下也可以看到,通常是在直接埋在地下或一排管道中的
电缆
连接处。例如:不合格的电缆接头和在潮湿天气条件下...
电缆
漏电点
如何
检测
答:
2、
电缆故障
测距 电缆故障测距,又叫粗测,在电缆的一端使用仪器
确定故障
距离,现场上常用的故障测距方法有古典电桥法与现代行波法。3、电缆故障定点 电缆故障定点,又叫精测,即按照故障测距结果,根据防火电缆的路径走向,找出故障点的大体方位来,在一个很小的范围内,利用放电声测法或其它方法确定故障...
煤矿综采面矿用
电缆
修复的方法?
答:
低阻
接地、低阻短路及断相故障可用KL-901数字型
电缆故障
测距仪查找。
高阻
接地和高阻短路故障可用KL-901数字型电缆故障测距仪并配合T-301A型电缆测试高压信号发生器用脉冲电流法查找。查出故障点后,先根据电缆报废标准
判断
整根或局部报废,再进行故障点逐个硫化热补。 先将接地和断相故障处的电缆外皮剥开...
电滞回线
高阻
还是
低阻
答:
电滞回线有
高阻
型和低阻型两种类型。高阻型的电滞回线具有较高的电阻,可以有效地限制电流的突变,降低电流的峰值和上升速度,从而保护设备和电源。低阻型的电滞回线具有较低的电阻,可以快速传递电流,对电流突变的限制效果相对较差。选择高阻型
或低阻
型电滞回线取决于具体的应用需求。如果需要更好地保护...
电缆故障
检测仪2目前电缆故障检测的新方法
答:
针对特定场景如
高阻
接地和长线路寻线,提供了更精确的定位方法,尽管在某些情况下精度仍有待提高。分布式光纤温度传感器(FODT)利用光纤对光特性的敏感性,通过检测光的调制,实时感知外界环境变化,为
电缆故障
的定点提供了新的可能性。这种技术在监测电缆温度变化方面具有显著优势,有助于快速定位故障点。
电缆
漏电
故障
检修技巧有哪些?
答:
如果该相绝缘电阻相对较低,说明该相可能漏电;如果绝缘电阻很高,说明该相绝缘没有问题,那再测量下一相。4、其他相的测试方法与上相同,直到找出绝缘电阻比较低的那一相,即可能是漏电的相。5、测试需要二个人进行,要非常重视安全,
电缆
二侧都要有专人把守。...
高阻
电源柜与
低阻
电源柜有什么区别
答:
所谓的
高阻
配电就是八馈电线改用小截面积
电缆
粗线,每路粗线的负极线上加一定的电阻.它的作用是:当任何一路负载短路时,供电母线上电压变动教小,不足以影响其他分路供电,供电可靠性教高.交流配电屏、直流配电屏有关监控技术探讨 交流配监控系统用于交流配电柜,适用于发电厂,变电站,通讯基站,厂矿...
电缆故障
测试仪的功能介绍及技术指标
答:
可将
故障电缆
的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障进一步
判断
。6.具有波形扩展比例功能。改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。7.可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。8.具有根据不同的被测电缆随时修改传播速度功能。9.小体积便携式外形,内装可充电的电池供电...