母线
桥架安装规范
答:
各负荷等级电缆分槽敷设,电线敷设在线槽内时应与电缆分槽敷设。1、工艺流程 桥架检查→桥架定位→支吊架制作安装→
桥架安装
→桥架接地 2、主要施工方法 (1)桥架的检查 桥架的型号、规格满足设计要求,板材厚度满足
规范
要求。(2)桥架的定位 桥架定位应符合以下要求:设计图规定的位置和标高要与工程实际...
什么是
弱电桥架
和
强电桥架
??
答:
通常,
弱电桥架
规格要比
强电桥架
规格小,从材质,外观上看是一样的。但严格来说,在
安装
使用桥架的时候,要把
强弱电
分开的,并不能放在一个桥架里。电缆桥架是是用来走电缆的,电气里的电缆暗敷时(埋地或走楼板、墙里等)一般用镀锌钢管或塑料管做保护管,但明敷的时候,一般走桥架,比如,在厂房梁...
强弱电
共用电井,
强电桥架
与
弱电桥架
的最小间距?
答:
1、
强电桥架
与
弱电桥架
的最小间距是0.5M,如果中间用绝缘隔板隔开则最小距离是0.3米。2、不同电压等级的电缆不宜同一层桥架(上下层排列不受此限制),受条件限制须共架共层时,则必须加绝缘隔板最小间距同样是不能小于0.3米。3、如果分层就不存在说的问题,如果同层则宜各自并列排布。4、普通...
强弱电桥架
间距10公分碍事吗
答:
该情况不行。按照施工
规范
要求,
强弱电
线之间的距离,应控制在30公分以上,这样才能保证两线的电流是稳定的,不影响使用,否则两者会互相干扰,尤其是弱电信号,另外还有强弱电管线和插座之间的距离也有规定,要求必须控制在50公分以上。在进行布线的时候,强弱电是不可以全部收纳在一个地方的,否则不仅会让...
强电
电缆与
弱电
电缆是否可以敷设在同一
桥架
内
答:
强电的电缆和电线要放在统一
桥架
内必需根据使用的用环境、所用百的位置来定,主要仍是从安全方面来考虑,根据工艺同时使用的最好不要放在一路,由于同时使用会进步环境温度,给出产带来不安全因数;
强弱电
要分开走,电力和控制也要分开走,放在一路可能泛度起电气误动作现象。弱电系统可能泛起错误信号,给...
地下室电力
桥架
在给水管下方且交叉
安装
是否符合
规范
要求
答:
符合要求,水管应在
桥架
下方是为了安全考虑,但如果是图纸设计或施工顺序或标高限制所造成的原因,只要保证在桥架上方的管道没有接头和阀门是可以与监理或甲方商量而通过
验收
的。施工时各专业避让规则:重力管道-通风管道-电气桥架-压力管道-电管 建筑物内桥架可以独立架设,也可以敷设在各种建(构)筑物和...
强电
和
弱电
中的
桥架
支架可以共用么?有相关的
规范
么?求救!
答:
强弱电桥架
之间需要保持一定的平行距,在满足这个距离的前提下可以共用支架。所以如果都是较小规格的桥架可以共用支架,较大的桥架应该分别做独立支架。
什么是
弱电
垂直
桥架
?
答:
电缆桥架内敷设的电缆为弱电时,该电缆桥架则称为
弱电桥架
,如果是靠墙垂直安装,则称之为垂直弱电桥架。
桥架安装
时,托盘梯架与支吊架、连接板之间的固定螺栓应该拧紧且不遗漏,螺母出现的位置应该在桥架的外侧而不是内侧。电缆桥架在容易积灰尘、充斥易燃粉尘或防日晒的室内外环境中需要加盖板,在室外...
请问,弱电施工
规范
中,有没有必须要求
弱电桥架
开孔后,需要用防火材料进行...
答:
规范
施工当然需要封堵了,防火封堵材料(产品)用于封堵各种贯穿物,如电缆、风管、油管、气管等穿过墙(仓)壁、楼(甲)板时形成的各种开口以及电缆
桥架
的防火分隔,以免火势通过这些开口及缝隙蔓延,具有优良的防火功能,便于更换。防火封堵材料包括:有机防火堵料、无机防火堵料及阻火包。有机防火堵料...
吊顶内
强弱电桥架
和消防水管的安全距离
答:
这个根据
规范
的要求的间距是不小于300mm。