强弱电桥架安装验收规范
地下室电力
桥架
在给水管下方且交叉
安装
是否符合
规范
要求
答:
符合要求,水管应在
桥架
下方是为了安全考虑,但如果是图纸设计或施工顺序或标高限制所造成的原因,只要保证在桥架上方的管道没有接头和阀门是可以与监理或甲方商量而通过
验收
的。施工时各专业避让规则:重力管道-通风管道-电气桥架-压力管道-电管 建筑物内桥架可以独立架设,也可以敷设在各种建(构)筑物和...
桥架
支撑架怎么计算?
答:
七月底工程形象进度为,外装饰工程脚手架搭设完成70%,电缆桥架,幕墙主龙骨
安装
完成25%,GRC板试装;下沉式广场底板砼浇筑、地下室地面保温、找平及墙面腻子施工基本完成;强、
弱电桥架
、风管、喷淋等各类管线安装过半;自动扶梯设备进场并吊装就位;弱电工程招标结束;VRV多联空调等设备签订合同。 4、省歌舞团剧场项目 ...
做
强弱电桥架
的规格?
答:
电缆
桥架
允许最小板厚:当桥架宽度B<100mm时 板厚1.0mm;100≤B<150时 1.2mm;150≤B<400时 1.5mm;400≤B≤800时 2.0mm;B>800时 2.5mm 。盖板可以选择相应低一个等级的板材 你可以查看国标GB/T 23639-2009节能耐腐蚀钢制电缆桥架 JB/T 10216-2000电控配电用电缆桥架 JB/T 6743-...
施工合同协议书通用版
答:
三、工程内容:网络及布线工程、
弱电桥架安装
及室外光缆布放、网络设备安装调试、标签识别。 四、网络及布线工程量清单见附件1,技术方案见附件2。 五、合同工期 合同总工期为:60个工作日。 六、合同总价 1、工程总价(含税):人民币217175.00元(大写贰拾壹万柒仟壹佰柒拾伍元整) 2、本工程总价包干,工程造价不因国...
电缆
桥架
进行
验收
时需要注意哪些
答:
首先,电缆
桥架
的连接件
安装
以及紧固附件安装正确与否。所有部件和吊支架以及直线槽有机械损伤与否,电缆桥架如果是金属材质的有没有进行防腐措施,防腐措施要完整和不透彻,均匀和不流淌。现场式组装直线槽以及其他部件,要保证连接缝均匀,缝隙不能大于1毫米。其次,电缆桥架的位置设置以及弯曲方向一定要正确...
弱电
施工过程中遇到的问题及对策?
答:
原因分析:设计不到位,施工时也没有对
桥架
进行有效地分配,施工管理不
规范
。预防措施:设计时要有线架,并做明确分配,施工时做好现场桥架分配的标识。3.室内管道 缺陷:弱电室内穿线时,由于弱电预埋管路不通,出现利用强电预埋管路穿弱电线缆,
强弱电
线缆共用管路的情况,造成设备运行不正常,对设备不...
电缆
桥架
支架怎么计算
答:
高规说明如果采用防火或内火电缆就可以不用防火
桥架
,也就是防火电缆可以直接用普通的梯级桥架敷设,不是防火电缆需要防火桥架。你可以选择施工方案。
...
验收
资料的时候要不要做工序报验,如电缆
桥架安装
啊?电导管安装等等...
答:
要做的啊,肯定是跑不了得。一般是材料进场报验,材料复检报告,工序报验,隐蔽记录,分项分部的报验,单位工程报验。基本就这些。不过
安装
的还可以不是很复杂,如果你量不大的话,检验批可以少做几个。
母线
桥架安装
方法
答:
a. 电缆敷设前必须进行绝缘测试,绝缘电阻达到
规范
的要求。b. 电缆敷设时, 电缆要从盘的上端引出,避免电缆在支架及地面摩擦或拖拉,严禁电缆绞、拧,电缆绝缘护套不得有划伤缺陷,影响绝缘程度。c. 电缆沟及
桥架
内敷设电缆,按照先大后小原则施放。电缆沟内电缆要与支架牢固固定。竖井内电缆采用自上而...