弱电
桥架在上,
强电
桥架在下,水平架设距离是多少?
答:
强电电缆
桥百架和
弱电电缆
桥架,桥架是一样的,它们的区别如下:用途:1、
强电缆
桥架内安放强电线缆。2、弱电缆桥架内安放弱电线缆。规范:1、
强弱电
线缆不能安放在
同一
桥架内。2、强弱电桥度架安装要求一样。强电和弱电桥架一般设计都是分开。因为强度供回电时,强电电流会在电缆导线周围形成较强磁场,...
弱电
桥架一米多少钱?
答:
桥架本身没有
强弱电
之分,但在安装过程中是有一定要求的 弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及
管线
(槽)的多少来确定。下面是部分常用的
电缆
桥架价格参考:80*60槽式电缆桥架;壁厚0.8mm;9.8元/米;100*50槽式电缆桥架;壁厚0....
机电安装施工技术中消防
弱电
系统安装
答:
机电安装施工技术中消防
弱电
系统安装的前期准备 建筑企业在开展消防弱电系统安装工作前,需要做好前期准备工作,确保机电安装施工的质量。施工人员需要对施工图纸和施工设计进行细致而严谨的分析,明确建筑施工过程中
管道
、
电线
的敷设位置,避免在消防弱电系统安装时破坏其他施工部分或者被其他施工工作影响使得管路不...
强电
施工规范
答:
2.3.1.4 放
电缆
用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 2.3.1.5 直埋电缆...电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损,直埋敷设时,严禁在
管道
上面或下面平行敷设。...
强电弱电
布线施工的规范此施工规范是布线施工的指导准则,同时也是施工单位、客户(业主)验收的依据和标准...
综合布线
强弱电
桥架间隔距离是哪个规范中写到的
答:
强电电缆
桥百架和
弱电电缆
桥架,桥架是一样的,它们的区别如下:用途:1、
强电缆
桥架内安放强电线缆。2、弱电缆桥架内安放弱电线缆。规范:1、
强弱电
线缆不能安放在
同一
桥架内。2、强弱电桥度架安装要求一样。强电和弱电桥架一般设计都是分开回。因为强度供回电时,强电电流会在电缆导线周围形成较强磁场...
建筑电气安装施工技术,最直接的干货?
答:
电缆
敷设之前,仔细核对电缆的规格和型号是否符合设计的要求,并认真检查电缆的质量是否合格,并对电缆进行绝缘测验。在进行电缆敷设时,多个电缆之间不宜交叉敷设,电缆之间应有序排列并进行固定,在埋设电缆线路和接头处设置标志牌。按照由上而下的顺序配置高低压电力电缆以及
强电
与
弱电
控制电缆,控在普通支架...
综合布线
强弱电
桥架间隔距离是哪个规范中写到的?
答:
《综合布线系统工程验收规范》GB 50312--2007。
电缆
桥架及线槽的安装应符合下列要求:1、桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm。2、桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。3、垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm。4、线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺...
电工自学入门看什么书???
答:
4、塑料
电线
保护管及接线盒外观不应有破损及变形。 5、配管一般为4分管(DN15)、6分管(DN20),轻型管壁厚2 .0±0.3mm,穿线不多于4根。 6、普通用电器配2.5mm2 铜导线。空调等大功率用电器需配4mm2 或6mm2铜导线。 7、强电路和
弱电
路禁止穿在
同一
套管内。 8、同一室内的电源、电话、电视等插座应在同一水...
总共30层楼,大概20台电视机,播放
同一
种信号源,布线工程。用哪种线信 ...
答:
5. 电
管线
管内
电线
应分色,不得破损,扭结.6. 线管应固定,间距不大于800毫米.7. 线管与暗盒连接应用锁扣.8. 线管之间连接应用直接,并且用专用胶水.9. 线管内的电线截面积之和不大于线管截面积的40%.10.
强弱电
插座间距不大500毫米.11. 强弱电管交叉时,应做屏蔽保护.12. 电线管与水管及燃气管
同一
平面时...
电缆
桥架都有哪些相关知识?
答:
3、
弱电电缆
与其它低电压
电缆合用
桥架时,应严格执行选择具有外屏蔽层的弱电系统的弱电电缆,避免相互间的干扰。4、电缆桥架安装要求(1)槽式大跨距电缆桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m。(3)两组电缆桥架在
同一
高度平行敷设时,其间净距...