77问答网
所有问题
当前搜索:
开关柜母线材质为
真空
开关柜
的高压开关拒的技术要求
答:
因此,柜内电器元件,除电流互感器因测量、保护之需要外,其他如断路器、隔离开关(或隔离插头)、套管等元件,均应选取比长期额定电流规格大一个档次的产品,比如柜体为630A时选用800A的、800A的选用1000A、1000A的选用1250A的电器元件等。8)
母线
接触面处理
开关柜
中有许多导电联接面,有电器元件出线端对母排的联接,也有...
35kv高压
开关柜母线
停电后断路器会跳闸吗?
答:
35kv高压
开关柜母线
停电后断路器会不会跳闸,要看指哪个断路器及继电保护装置的设计。一般来说,母线未故障,因系统的原因使母线失电,母线上各个断路器不会跳闸。如母线上有两路进线,一路主供,一路备用,设计装有备自投装置,当主供线路故障失电,母线仃电,备自投先切除主供线路的开关,再自动...
MNS低压抽出式
开关柜
里,水平
母线
短时耐受电流为65kA,请问水平母线峰值耐 ...
答:
MNS
开关柜母线
的计算峰值电流在考虑了回路反馈电流后,按照短路电流X2.1计算。所以是136KA
开关柜母线
室内空间比较小,母排上有水珠,哪种除湿办法比较安全?_百度...
答:
开关柜母线
室电压等级比较高,绝缘距离要求也比较高。当开关柜母线室有凝露,一般不选用开关柜内的除湿设备。可以加装一些顶置式除湿装置。如图。这种除湿装置可以把开关柜母线室的潮湿气体置换出来或者凝结成水排出到柜外。用这种办法比较安全。这种设备安装需要停电,切不能带电安装。参考阅读:网页链接 ...
如何选择低压
开关柜
?哪种型号的比较好呢?
答:
四、水平母线具体规格需参照具体低压
开关柜母线
布置方式、使用环境条件等因数,参照开关柜柜体结构与带电防护要求:为保护操作维护人员人身安全,选择低压开关柜时,要对带电部件的防护方式做到全面了解,其中,有几下几种方式可供选择。开门操作,无带电防护、断路器上端带母排带防护板;采用单层门,直接将...
怎样处理好35KV高压
开关柜
的柜内放电问题?
答:
1、高压开关柜内放电一般是绝缘体性能下降、例如:触头盒、穿墙套管、断路器触臂绝缘体性能下降都可能造成开关柜有放电声音。2、35KV
开关柜母线
相间及地最小距离不能小于300mm,带电体活动部位对地不小于360mm,户外相间不小于400mm。相间及相对地之间的安全距离尽可能加大,根据现场运行经验,距离最好不...
35千伏
开关柜母线
穿越每个柜体的套管都需要与母线加屏蔽线吗
答:
需要加屏蔽层线。目的是为了能实时监测
母线
排的漏电。
热缩母排套管采用什么
材料
答:
2)三井化学低压淤液法CX工艺 (3)BP气相法Innovene生产工艺 (4)雪佛龙-菲利蒲斯公司双环管反应器LPE工艺 (5)北欧化工北星(Bastar)双峰工艺 (6)低压气相法Unipol工艺(7)巴赛尔聚烯烃公司Hostalen工艺 (8)Sclartech溶液法生产工艺 沃尔兴母排热缩管
材质
主要为EVA乙烯共聚物+母料+其它 ...
高压
开关柜
有哪些种类?有哪些类型?
答:
6~550kV的电器设备,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与分段器、高压操作机构、高压防爆配电装置等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。图7-5所示为某
开关柜
实物图。图7-5高压开关柜实物图 ...
开关柜母线
桥中TMY-5×2(125×10)
答:
答案: 1---10 A B A B B C C B C D 11---20 B A C C D B D B D C 21---30A A A A B B B A B C 31---40CD , ABCD, ABD,AC,AD ACD ,ABCD, ABCD, ABD,BCD 41---50BC, AC, ABCD, ABCD ,AD, BC , ABCD, ABCD ,BC ,ABCD...