77问答网
所有问题
当前搜索:
建筑防雷系统哪些部分组成
建筑
的
防雷系统
中,接闪器
部分
包括
什么
?
答:
高层建筑一般采用装设在
建筑物
上的接闪网、接闪带混合
组成
接闪器。
普通小高层住宅
建筑
是怎么做
防雷系统
的?
答:
然后是引下线。一般采用直通顶层的角柱和边柱柱内的钢筋作引下线,每根柱内选择两根对角的角竖筋(其中一根必须在
建筑
外侧),随施工焊接到屋面并引出。不一定每根边柱都设,一般间距不大于16米就行。最后是接闪器。一般不上人屋面明设接闪器(就是人们说的
避雷
带),采用10或16的镀锌圆钢制作,除...
建筑
基础
防雷
接地
系统
如何做
答:
将
建筑
外部(外墙)进行全屏蔽
构成
笼式
防雷
是最安全可靠的防雷设计方案。因此重要的微电子设备如弱电机房等的位置宜放在大楼的中心
部位
、深部或下部楼层。4关于电涌保护器SPD 4.1SPD在电源
系统
中的安装位置 (1)在LPZOA区和LPZOB区与LPZl区交界面处,在从室外引来的线路上安装第一级SPD (一般为电压...
建筑物
的综合
防雷
技术及应用?
答:
从EMC(电磁兼容)的观点来看,防雷保护由外到内应划分多级保护区。最外层为0级,是直接雷击区域,危险性最高,主要是由外部(
建筑
)
防雷系统
保护,越往里则危险程度越底。保护区的界面划分主要通过防雷系统、钢筋混凝土及金属管道等
构成的
屏蔽层而形成,从0级保护区到最内层保护区,必须实行分层多级保护,从而将过电压降到...
屋顶上
避雷
针的有效保护范围是多少?
答:
避雷针是
建筑物防雷系统
中不可或缺的
组成部分
,它能够有效地引导雷电放电,保护建筑物的安全。以下是关于避雷针保护范围及相关知识的
几个
要点:1. 避雷针的保护角度:单支避雷针通常能够保护其周围45度范围内的区域。这个保护范围取决于避雷针的高度和形状,以及周围环境的因素。2. 避雷针的工作原理:...
防雷
接闪器包括
哪些部分
答:
接闪杆与接闪带、接闪线、接闪网、用以接闪的金属屋面、金属构件等,统称为接闪器(引至GB50057-2010术语2.0.8原文:接闪器由拦截闪击的接闪杆、接闪带、接闪线、接闪网以及金属屋面、金属构件等
组成
。),接闪器和引下线、接地装置共同组成了
建筑物
或构筑物的外部
防雷
装置,用以避免或减少闪电击中...
消防常识中
防雷
措施包括了
哪些
内容
答:
现代建筑内电子设备较多,应通过采取等电位联结、屏蔽、合理选择过电压保护器、合理布线和良好的接地等方法来减少
建筑物
内的雷电流和产生的电磁效应、防止反击及接触电压、跨步电压等二次雷害和雷电电磁脉冲所造成的危害。2) 防直击雷的措施在建筑物易遭受雷击的
部位
装设
避雷
网(带)或避雷针或其混合
组成
...
福建省
防雷
接地主材有
哪些
?
答:
接闪器采用针带组合接闪器,避雷带采用25×4(mm)镀锌扁钢在屋顶
组成
≤10×10 (m)的网格,该网格与屋面金属构件作电气连接,与大楼柱头钢筋作电气连接,引下线利用柱头中钢筋,圈梁钢筋,楼层钢筋与
防雷系统
连接,外墙面所有金属 构件也应与防雷系统连接,柱头钢筋与接地体连接,组成具有多层屏蔽的笼...
请说明基站
防雷系统
的
组成
答:
无论
什么建筑物
,防雷粗略说都是外部防雷和内部
防雷组成
。外部防雷包含接闪针(
避雷
针),接闪带(网),引下线,屏蔽,接地
系统组成
。内部防雷包括屏蔽,等电位连接,合理的布线,安装浪涌保护器以及共用接地系统组成。细说一般对于运营商基站,无非就是避雷针,引下线,良好的接地网,良好的等电位连接后...
建筑
电气
防雷
接地
系统
的知识点?
答:
1.
什么
是接地电阻?概念:应接地的电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,主要由以下5
部分构成
:(1)电气设备和接地线的接触电阻。(2)接地线本身的电阻。(3)接地体本身的电阻。(4)接地体和大地的接触电阻。(5)大地的电阻。2.不同的电气设备对接地电阻有不同的要求:(1)大接地短路电流
系统
R≤0.5欧(...