各种类型的
应急灯安装规范
的一些要求
答:
一、地下建筑照明设计
标准
:安全出口标志灯的设置必须得符合下列要求:地下建筑的各厅,各室的等出入口需要
应急照明灯
,地面的水平照明度应该不能低于0.5LX,安全出口的标志最好
安装
在疏散出口 和楼梯口的侧上方,距离地面2米以上的高度。其疏散通道应该设在交叉口,拐弯处,安全出口和楼梯间,以便清楚的...
应急灯安装
高度国家有
标准
吗
答:
消防应急灯的安装高度:一般场所要求消防应急灯的安装高度在2米~2.5米左右,出口高度大于4米以上的疏散出口可在出口门边上安装消防应急灯。在走道上安装消防应急灯可按20米一个安装。消防应急灯和安全疏散出口指示灯使用的电源建议独立安装,不要和电灯或电器链接,方便日后管理。疏散标志的
应急照明灯安装
...
应急照明
的消防
应急灯
一般要
安装
在多少米?
答:
消防应急
灯安装
没有具体的明文规定,一般两米左右安装一个。消防应急灯安装时应注意对各种接线方式的特点要准确掌握,以免盲目接线,起不了应有作用;应急照明如果做为平时照明的一部分,应采用三线式可控接法。对于多层公共建筑,如果没有设置消控中心,各个部位的
应急照明灯具
可以采用加就地开关控制(单灯单...
消防
应急
指示
灯安装规范
答:
消防应急指示
灯安装规范
如下:1、消防应急灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。2、消防
应急照明灯
和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。
消防
应急灯安装
高度是多少?
答:
消防应急
灯安装
1、常见的双头消防应急照明灯,一般安装于疏散通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。2、消防应急灯的安装位置以不被物体撞击,遮挡为好;安装过高,会影响停电...
应急灯安装规范标准
答:
应急灯安装规范标准
如下:1、在现代工程设计当中,消防应急灯最好是按层以专用馈电回路进行供电,这样做的目的是为了方便平时的维护与管理。2、为了保证消防应急灯供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。3...
消防
应急灯安装规范
答:
应急灯安装规范标准
如下:1、在现代工程设计当中,消防应急灯最好是按层以专用馈电回路进行供电,这样做的目的是为了方便平时的维护与管理。2、为了保证消防应急灯供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。3...
建筑电气工程验收中
应急照明灯具安装
有什么要求
答:
GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收
规范
》2016年8月1日起实施,应符合其要求:1、
应急照明灯
的电源除正常电源外,另有一路电源供电;或者是独立于正常电源的柴油发电机组供电;或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具;2、应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15s;备用照明≤15s...