77问答网
所有问题
当前搜索:
带线烟感怎么接
烟感
。声光报警。手动报警。消火栓。可以用一根信号线吗?
答:
可以的,施工时注意所用产品主机每个回路能带多少点,这些设备都是带地址编码的,只要能将设备信号反馈给主机就行了,所以用一根线是可以的,所有报警系统施工一个回路就用一条线,用得线路越多,回路也就越多
消防线路带着
烟感
能用摇表查线吗
答:
直到你去掉某层的
烟感
报警线后,主机复位只报这一层的故障,这时说明问题就出在本层。找到楼层完成了第一步。2、找到问题楼层后,在逐个点去查。先把所有的烟感都取下来,把
接接
上主机复位。如果本层全部故障,没影响其它楼层。说明问题不在线路上,是某个烟感出问题了。这就好办了,你在把烟感...
能发张消防穿线图吗,具体点的,像总线到
烟感
几根线,从烟感到警铃几根线...
答:
消防
烟感
只需要报警线即可,也就是红蓝总线不分正负极连接串联即可,手动报警按钮只需要报警线一样的,警铃需要电源线或者报警按钮分出控制线两根,手动报警按钮带电话插孔的需要设置电话线。
烟感
器红灯一闪一闪是正常的吗
答:
3.
烟雾感应
器和摄像头在设计上有明显区别。烟雾感应器有一个明显的红色指示灯,而摄像头通常设计得更为隐蔽,不带指示灯。4. 烟雾感应器的感应窗口是全封闭的,仅有一个方形开口,而摄像机的窗口被金属丝网包围,不是全封闭的,以便监控周围环境。5. 接线方面,烟雾感应器通常只有四根相同规格的线...
集成带安装方法是什么样的 价格是多少
答:
下面小编就来给大家介绍一下集成带的安装方法是什么样的,还有就是集成带在市场上的价格情况是什么样的。集成带安装的方法 1、工艺顺序 第一、消防喷淋布点:一般场所应确保每个喷淋的有效覆盖半径不小于1.5米,即各喷淋点间距不大于3600mm,近墙喷淋与墙体距离小于1800mm。第二、
烟感
布点:烟感器的...
消防系统上每层的
烟感
声光报警手报消火栓按钮的信号线能共用吗
答:
不能。
烟感接
信号线,手报带电话插孔的话接信号线和电话线,不带电话插孔只接信号线,声光接信号线和24v电源线。消防系统分为 水系统包括蓄水池、消防泵房、自动喷淋系统湿式报警阀、消火栓系统消火栓箱水枪水带、室外消火栓、水泵接合器 风系统包括排烟风机、正压送风机及风管系统、防火门、防火卷帘、...
消防回路线 和信号线的区别( 信号
线接
到24v的主机上 同一根线 然后连接...
答:
回路线和信号线可以认为是一种。消防控制主机回路板会输出二总线的,回路板出来可能还有有一些保护装置,比如说防雷击、短路保护等等。温感
烟感
这些探头一般是二总线的,就是两根回路线,所有的都是并联在一起的。像是声光报警等一般除了二总线还会单独有24v供电。
如何
区分
烟感
和摄像头最直接方法
答:
3、从内部电源线来比较,会发现
烟感
探测器一般有4根线,而且这4根线都大同小异。但是摄像头的接线只有两根,一根就是电源线,还有一个就是视频的输出插头。
怎么
看红点是不是摄像头 灯上不会装的.马路上的监控一般装到显眼的地方,以显示威慑作用的,如电线杆上.是不是摄像头,要看有没有镜头,有些...
连接
烟感
需要多少条线?带24v电压的信号线是什么意思,可以提供烟感需要的...
答:
原来有三线、四线,现在通常都是两线,即供电和信号都在这两线传输。不需要另外的电源线。
消防手报带电话,可以和
烟感
走一根20管吗
答:
这个按照规范规定的是电话线应该单独管线敷设,电话线借用报警线共管敷设长度不超过2m,所以只能是上下立管部分借用,其他的还是需要单独敷设管线的。