77问答网
所有问题
当前搜索:
工厂配电箱以外部分电缆有谁负责
电气行业有没有新的标准规定小
配电箱
的软
电缆线
要不要汤锡
答:
要弄清要不要搪锡就要知道搪锡的好处,一、将每一根股线连结为一体 二、使得导线成形时股线不会松散 三、防止
裸线
在空气中的氧化 四、增强引线的成型能力 五、铜鼻子搪锡的目的是防止接头处铜丝氧化,铜鼻子与导体产生接触不均匀。
配电箱
的用途:合理的分配电能,方便对电路的开合操作。有较高的安全...
防雨柜或低压
配电柜
内是用铜排还是
电缆有
具体定义吗?,跪求有经验朋友...
答:
铜排适用于大电流,位置开放的
配电柜
;
电缆
适用于小电流,位置狭窄的
配电箱
。电缆走暗线就是说电缆可以藏在走线槽里面。
电缆
终端头如何计算
答:
问题八:进户
配电箱
需要计算
电缆
终端头吗? 进户配电箱和电缆终端头没关系,和铜接线端子、精制镀锌六角带帽螺栓有关,做预算这方面最好亲临施工现场多看看,多留心。处处做个有心人,工作肯定会很不错。问题九:电缆头和电缆终端头是一个意思吗? 电缆头和电缆终端头是父集和子集关系,电缆头包括...
谁有施工现场临时电组织设计给我一份
答:
Pjs—有功功率 Qjs—无功功率 Sjs—视在功率 Ijs—计算电流 五、确定导线截面和电器类型、规格 1、施工用的机械设备的导线选择,主要是从用电设备的容量和导线的机械强度两方面考虑,由电流计算的导线引至现场临时用电总箱的
电缆
宜选为Yc 3×25+1×16mm2。电缆直埋于室外自然地面-0.8米以下深处,由总
配电箱
引至...
配电箱
预留
的电线
长度是多少?
答:
预留导线的长度是
配电箱
的半周长。另外加的
电缆
头的长度,是一个1.5还是要乘以5?---这个不知道。电缆头不需要看芯数,需要看根数,几根电缆,就是几个电缆头,这里不是5个,而是1个。另外电缆头是不是只有进出配电箱才计算电缆头?---一般是这样,但是如果电缆不够长,需要在中间连起来,也是...
配电箱
进线
电缆
国家标准?
答:
请参考 国家标准 GB1207-1997 电压互感器 GB1208-1997 电流互感器 GB13539.1-2002 低压熔断器 第1
部分
: 基本要求 GB 13539.2-2002 低压熔断器 第2部分: 专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器)GB 13539.3-1999 低压熔断器 第3部分: 非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用...
4*70+1*35的ZR-YJV
电缆
,引到1200米远的需要70kw的
配电箱
能满足嘛
答:
4*70+1*35的ZR-YJV
电缆
的载流量是227A(空气中敷设),244A(土壤中敷设),见下图。根据三相380V系统的计算公式,可以计算出此电缆传输的功率:空气中:√3x380Vx227Ax0.8=120KW 土壤中:√3x380Vx244Ax0.8=128KW 如果不考虑电缆长度的影响,此电缆传输70KW的功率是没问题的。以下计算1200...
施工现场临时用电
配电箱
进线必须是五芯
电缆
么,
开关箱
进线需要五芯电缆...
答:
一般进一级箱要求五芯
电缆
3+2的
配电箱
内
的电线
需要多长才够用?
答:
预留导线的长度是
配电箱
的半周长。另外加的
电缆
头的长度,是一个1.5还是要乘以5?---这个不知道。电缆头不需要看芯数,需要看根数,几根电缆,就是几个电缆头,这里不是5个,而是1个。另外电缆头是不是只有进出配电箱才计算电缆头?---一般是这样,但是如果电缆不够长,需要在中间连起来,也是...
如何从以下
配电箱
系统图中内容完成绝缘电阻测试记录这个表格?
答:
亲!你好!我专业电力工程检测、调试、验收、售后工作十年了。首先,你这张绝缘电阻测试记录表是自己做的,工程项目验收时监理单位或建设局、质检站卡你你验收是绝对通不过的,这张表格式,丫根就不对。。。如图所示:你要测的
电缆有
8组,第一组:1AT1总
配电箱
进线电缆NHYJV22—4*25;第二组:1A...