10平方的电线是多少千瓦
答:
如果是380V50HZ的交流电,用铜
导线
电缆,
电流
密度是4A/MM²。(以电动机为例)10平方的电线可以带22.377千瓦的负载。计算过程如下:I=截面积×电流密度=10×4=40A 根据三相电功率计算公式:P=√3UIcosa(cosa是功率因数,一般取值0.85)。P=1.732×380×40×0.85=22377(瓦)=22.377(...
怎么计算电线的可
承受
功率?
答:
计算公式:功率P=电压U×
电流
I 在已知电压和电流的情况下就能算出来了。举例说明计算出的功率就是电线所能
承受
的最大电功率。例如:在220伏的电源上引出1.5平方毫米
导线
,最大能接多大功率的电器?解:查下面手册可知1.5平方毫米导线的载流量为22A 根据:功率P=电压U×电流I=220伏×22安=4840...
钢绞线作为输电线路地线时可
承受
多大的短路
电流
答:
kVf——
导线
最大弧度,m有大跨越的送电线路,其路径方案应结合大跨越的情况,通过综合技术经济比较确定.大跨越杆塔,一般设置在5年重现期的洪水淹没区以外,并考虑30~50年河岸冲刷变迁的影响.2导线设计送电线路的导线截面,除根据经济
电流
密度选择外,还要按电晕及无线电干扰等条件进行校验.大跨越的导线截面宜按允许载...
铜线
承受电流
公式
答:
核心在于
导线
的散热
能力
。公式是:功率P=电压U×
电流
I=220伏×18安=3960瓦。导线越大,散热量也越大。所以大导线允许的电流密度[每平方毫米允许的电流]小于小导线。1平方毫米的,属于小导线。4根1平方绝缘线,分开布线时的载流量比单根4平方的允许多出50%或更多些[看如何布线]。1平方线,5安培,...
怎么计算电线的可
承受
功率?
答:
的电阻,与所承载的电流(输电量)有关;能
承受
多大电压与导线本身几乎无关(可视为能承载无限高的电压),一根导线架设在高压铁塔上,它就承载着几万、几十万或上百万的电压,使用多大电压与线与线的间距、线与地的间距、绝缘层的绝缘电阻、频率等使用环境等因素...
怎样求电线
承受
的
电流
有什么口诀
答:
估算口诀 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全
电流
)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出...
电缆
承受电流
的计算方法
答:
导线
的安全载流量 为了保证导线长时间连续运行所允许的
电流
密度称安全载流量。一般规定是:铜线选5~8A/mm2;铝线选3~5A/mm2。安全载流量还要根据导线的芯线使用环境的极限温度、冷却条件、敷设条件等综合因素决定。一般情况下,距离短、截面积小、散热好、气温低等,导线的导电
能力
强些,安全载流选...
是不是电线越短,能通过电线的
电流
越大,甚至超过电线本身的额定电流量...
答:
你提了一个很好的问题,关键是这样:1:如果
导线
的截面积固定,则单位长度的电阻是一定的。根据;P=IxIxR,单位长度的导线的发热量只和
电流
有关,与长度无关。2:您可能说;如果导线长了,电阻会大,功耗也大了!如果导线短了,电阻小,好像可以通过大一些的电流。实际不是这样;导线长了,电阻是大...
当电路短路被人触及时
导线
的
电流
能有多大
答:
如果电路中的
导线
为铜线,它的截面积为2.5平方毫米,长度为50米的话,那它的电阻可以根据公式R=ρL/s可以求出.其中的ρ就是电阻率,L为材料的长度, S为面积、铜电阻率为1.75 ×10-8 它的电阻为0.35欧姆.当电路出现短路时,短路
电流
=220/0.35=628.6安培.短路消耗的功率为=短路电流平方X导线的...